实验室建设
yuduoling
第1楼2012/10/10
楼主抽风系统出了什么纰漏?
jackwang9892
第2楼2012/10/10
实验室负压严重,如果通风柜全部开起来,空调开起来,门窗关好,室内的负压就很严重,玻璃门外的风就从缝隙里面往实验室里面不停的灌,发出刺耳的声音!
wss5456
第3楼2012/10/10
液相室你们都装抽风系统了吗?好担心长期吸毒啊
qlmkk
第4楼2012/10/10
开个进风口呀
光哥
第5楼2012/10/10
墙边的玻璃窗上开一到两个孔,加一根风管,风管的末端连接着一个初效或者中效的过滤箱,不用加风机。这样抽风的时候室内形成的负压会自动通过风管从外界吸风进来,吸进来的风还可以通过过滤网过滤下。只要定期清洗滤网就可以了,毕竟不是那么需要灰尘粒子的要求的,
krupt
第6楼2012/10/10
很多新建的实验室,现在都会考虑排风和补风两套系统。
面对面想你
第7楼2012/10/10
补风也不行啊
依风1986
第8楼2012/10/10
这个是好办法,有图片吗?意见我收了,下次建议领导对实验室整修下,毕竟人员安全第一啊
第9楼2012/10/11
一般实验室内部都会有两套抽风系统,一套是办公室的普通的抽风和送风系统,使整个办公室,实验室都有良好的风速循环;另外一套就是化学前处理区通风柜的抽风系统和仪器分析室的抽风系统。引起实验室负压的主要的原因是化学前处理区抽风柜全部开起来引起的,但是我们实验室的通风柜都是自动补风型的通风柜,为什么开起来负压还是这么严重呢!
第10楼2012/10/11
实验室负压严重,单独一台通风柜的抽风量又好像不够!