谢谢了,程版!考虑来考虑去,还是用原来的方式,用直插式氧化锆分析仪,不过电源改成UPS供电了,避免检测器断电后因为冷凝水导致检测器的损坏。
chengjingbao(chengjingbao) 发表:给您个建议,一是在分析管线上水浴降温槽;
二是在冷却槽后段加装冷凝放空;
三是在后段加装旁路,一路放空,一路再分为两路,带阀门,加装两个分子筛过滤器,一用,一备,手动或自动切换。主要用于更换或加热再生。
四是稳压,其实,前段也是要加稳压的。
下面就是测量的前处理面板了。
你用氧化锆、磁氧都行。
对于你们行业来说,测量已经产不重要了,最重要的是前处理和预处理。有许多 细节,你自己把握。