仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

氧含量测量

其他仪器综合讨论

  • 现在有个工艺,需要测量氧含量,请大家看下有没有好的解决办法:
    污泥干化工艺中风机出口,换热器入口管道中氧含量测量
    气体成份:主要是高温蒸汽,温度约105
    ℃,其余为氮气
    压力:约
    3KPa
    粉尘含量:微量
    氧含量正常值:在0.010.2%,输出信号带联锁。

    现场原来应用的是直插式氧化锆分析仪测量,但是因为有冷凝,导致氧化锆的检测器损坏,后来采用射流泵抽取式测量(流程图如下图1),保温箱内温度控制在105℃,在实际应用过程中氧含量测量值不稳定,在310%
    左右波动,而且测量值随着射流空气流量的增加而增加,怀疑管路有泄漏点,负压对氧化锆的测量也有影响。
    现在厂里经过讨论,准备改成取样泵抽取式的测量方式(流程图如下2)
    ,取样泵安装在保温箱外汽水分离器前。不知道这种方法可行不,有没有合适的高温取样泵可选,推荐一下啊。主要担心管路中会有冷凝,对取样泵的使用寿命有影响。
    哪位有类似这种工况下的应用经验,可以交流下么?或者给看看这种方式能否可行,有没有更好的解决办法,谢谢了!

    1



    2
    +关注 私聊
  • chengjingbao

    第1楼2012/10/19

    给您个建议,一是在分析管线上水浴降温槽;
    二是在冷却槽后段加装冷凝放空;
    三是在后段加装旁路,一路放空,一路再分为两路,带阀门,加装两个分子筛过滤器,一用,一备,手动或自动切换。主要用于更换或加热再生。
    四是稳压,其实,前段也是要加稳压的。
    下面就是测量的前处理面板了。
    你用氧化锆、磁氧都行。
    对于你们行业来说,测量已经产不重要了,最重要的是前处理和预处理。有许多 细节,你自己把握。

0
    +关注 私聊
  • chengjingbao

    第2楼2012/10/19

    对于你的泵取式,说明压力较低,旁路放空可重新考虑,冷凝水放空槽再做大些,前后加装阀门,这样泄水时,不至影响测量。

0
    +关注 私聊
  • yuxiang168

    第3楼2012/10/19

    建议用激光测氧,不受环境和温度的影响

0
    +关注 私聊
  • blusefox

    第4楼2012/10/24

    谢谢了,程版!考虑来考虑去,还是用原来的方式,用直插式氧化锆分析仪,不过电源改成UPS供电了,避免检测器断电后因为冷凝水导致检测器的损坏。

    chengjingbao(chengjingbao) 发表:给您个建议,一是在分析管线上水浴降温槽;
    第5楼2012/10/24

    不除水,检测器的寿命和测量准确度都会受影响。

    blusefox(blusefox) 发表:谢谢了,程版!考虑来考虑去,还是用原来的方式,用直插式氧化锆分析仪,不过电源改成UPS供电了,避免检测器断电后因为冷凝水导致检测器的损坏。

0
    +关注 私聊
  • 溜达的蜗牛

    第6楼2012/10/25

    激光分析仪测不了,好多都是假的数据,一般低于1%的O2含量,激光分析仪就测不了。最好是磁氧或者电化学的比较适合。

    yuxiang168(yuxiang168) 发表:建议用激光测氧,不受环境和温度的影响

0
    +关注 私聊
  • 溜达的蜗牛

    第7楼2012/10/25

    这么低的氧含量,激光分析仪是测不了的,低于1%就不要用激光分析仪了,磁氧或电化学的氧分析仪比较适合。

    yuxiang168(yuxiang168) 发表:建议用激光测氧,不受环境和温度的影响

0
    +关注 私聊
  • blusefox

    第8楼2012/10/25

    没错,这个氧含量很低,用电化学的氧应该是比较好,但是因为工艺管道中主要是蒸汽温度约105℃,只有氧含量超过报警值时才向管道中充N2稀释,老外当初设计的就用的是直插式氧化锆分析仪。没有预处理,维护量极少,只是有一次检测器停电导致冷凝水把检测器损坏了。所以才进行改造。

    溜达的蜗牛(haoren46) 发表: 这么低的氧含量,激光分析仪是测不了的,低于1%就不要用激光分析仪了,磁氧或电化学的氧分析仪比较适合。

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...