tangtang
第1楼2013/01/10
谢谢东方老师专门做了实验。引用之前的内容,继续讨论:
从数据看相当理想。这个稳压电源的地线是直接连接输入到输出,还是另作了处理?
我推测是解决了上述的第一个原因引起的问题,即零线偏移引起的零地电压过高,而东方老师的实验大楼本身的接地还是不错的。不知是否有进一步的实验来验证这一点,比如接地电阻测试?
对于接地的测试,有接地电阻不得过4Ω的说法,不知和零地电压小于1V是否有关联。
UPS电源解决方案
第3楼2013/01/11
地线是公用的
零地电压过高之后,在电源的输出端加一只电容即可,过高的零地电压被电容吸收了,从而达到降低零地之间的电压。
至于零地电压过高是由于三相不平衡造成的,我这里无法做实验,没有三相电,即使有三相电也不能乱动,影响到别的公司不妥。三相不平衡造成的零地电压,网上可能有案例,你可以百度一下。
接地电阻不得过4Ω的说法,个人觉得很地线有直接的关联,地线做的好接地电阻和零地之间的电压自然就降低了。