仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

北京九波流量计仪表显示为零

环境监测政策法规

  • 我企业使用的是北京九波牌流量计,最近几天排污口有污水外排,流量计显示为保持不变,校波与回波几乎没有。今天查了查线路,信号线无问题,是不是能判断为室外流量计探头故障。请高人给与解答,谢谢、
    +关注 私聊
  • 不是海的蓝

    第1楼2013/02/20

    确定线路没问题么?
    校波都没有,一般就是线路没接好,要么就是探头坏了

0
    +关注 私聊
  • π

    第2楼2013/02/21

    回波没有,应该是探头的问题

    zwxl2009(zwxl2009) 发表:我企业使用的是北京九波牌流量计,最近几天排污口有污水外排,流量计显示为保持不变,校波与回波几乎没有。今天查了查线路,信号线无问题,是不是能判断为室外流量计探头故障。请高人给与解答,谢谢、

0
    +关注 私聊
  • zwxl2009

    第3楼2013/02/21

    老师你好,请教个问题,你们会维修流量计探头吗?

    π(ylc001) 发表:回波没有,应该是探头的问题

0
    +关注 私聊
  • lianxing-a

    第4楼2013/02/26

    没有回波一般为探头问题,建议直接更换。

0
    +关注 私聊
  • 朝子

    第5楼2013/03/06

    首先确定探头与表头连接处电压是否正常?如果表头输出电压正常,线路无问题,基本上可以判定为探头损坏,探头更换的费用不是很高,再说探头基本上没有什么维修价值。

0
    +关注 私聊
  • 仪器高手

    第6楼2013/03/06

    这个一看没有回波就是探头问题了啊,除非是线路有问题

0
    +关注 私聊
  • feiyuen

    第7楼2013/08/23

    探头很便宜千儿八百的,没回波肯定不变化了

0
    +关注 私聊
  • lianxing-a

    第8楼2013/08/28

    量一下探头的接线的电压就知道线有没有接好,一般没有信号的话,探头的问题可能性大点。

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...