仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

钢瓶减压表需要每年检定吗?

气相色谱(GC)

  • 这段时间全国安全事故不断,所以“各级领导也很重视安全”,这不,化验室所有钢瓶的减压表,在端午节那天被要求全部取下,送去市技监局检定,至今5天了还没回来,所以这几天只好人机都歇菜。我们这边减压表每年都要检定,而且有时十天半月还拿不回来,很烦。请问各位,你们那儿也是这样吗?你觉得有此必要不?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:发起讨论
    +关注 私聊
  • chengjingbao

    第1楼2013/06/17

    问过安监局,需要!而且必要,我也有几百个在用的,没检过。
    有一条需要提醒各位,新的减压阀如果没有经过处理,劝您还是慎重使用,主要问题有三点,一是两表的连接需要重新处理,二是总管接口需要检查,这三点,十至八九有问题,大品牌也是如此!

0
  • 该帖子已被版主-雨木霖加3积分,加2经验;加分理由:详细专业
    +关注 私聊
  • DeeperBlue

    第2楼2013/06/17

    应助达人

    我们没有检定过。什么都要检定哪还用做事?

0
    +关注 私聊
  • 依风1986

    第3楼2013/06/17

    应助达人

    检定有周期限定的吧?楼主出厂没见过?

0
    +关注 私聊
  • nphfm2009

    第4楼2013/06/18

    应助达人

    当然是要的,不过我们也没有检过

0
0
    +关注 私聊
  • richies

    第6楼2013/06/18

    检定的钱倒是不贵,不过如果计量周期比较长,是比较烦

0
    +关注 私聊
  • zyl3367898

    第7楼2013/06/18

    应助达人

    我们的减压表没有检定过,如果不检定会出现什么问题?

0
    +关注 私聊
  • 雨木霖

    第8楼2013/06/18

    没检定过。
    就上次评审之前检定了三个来做样子。

0
    +关注 私聊
  • lixinwang123

    第9楼2013/06/18

    能不能告诉下我们两表的连接重新处理方法?总管接口检查的目的,还有第三点是什么?

    chengjingbao(chengjingbao) 发表:问过安监局,需要!而且必要,我也有几百个在用的,没检过。
    有一条需要提醒各位,新的减压阀如果没有经过处理,劝您还是慎重使用,主要问题有三点,一是两表的连接需要重新处理,二是总管接口需要检查,这三点,十至八九有问题,大品牌也是如此!

0
    +关注 私聊
  • chengjingbao

    第10楼2013/06/18

    我们常规所用的钢瓶减压阀的两个压力表,厂家出于规范的目的,拧得非常正,其实,此时并没有拧到位,一旦带压,不漏的可能性是比较小的,所以我会在启用任何新阀前,进行检查,并拧下,重新上四氟密封,这样的好处是日后的密封问题解决了,缺点是,表头不平直,非常不美观。两个表头就是两个点;

    阀与钢瓶连接的一端(接阀的一端),也是容易漏的,我通常也会重新确认,满足不了要求的,重新密封连接。

    至于接钢瓶的一端,也是漏点之一,特别是一些40L的大钢瓶,刚接时不漏,可一旦钢瓶压力下降到某一点时,就会突然泄压,这是因为在钢瓶连接时,力道不足所致。

    至于第三点,那就是所有有连接的地方,都是泄漏的可能,需要检查。当然查漏可能是我所认为的在色谱应用方面,最显技术的活了。自动化程度越高,技术能力也就越低。

    走题了,阀的附属固件是可以动的,但计量部件是严禁动的,如超压泄空阀、阀腔内的橡胶垫片,非有资质人员和计量核准器具,禁动!

    现场用户只要具备条件,建议对减压阀进行全检,全检可以分两批或多批进行,慎用一批检的检定方案,没有备用方案的检定方案,都是不合格的检定方案。虽然成本大了些,但安全性和责任性方面,有了较可靠的保障。

    个人观点。

    习近评(lixinwang123) 发表:能不能告诉下我们两表的连接重新处理方法?总管接口检查的目的,还有第三点是什么?

1
  • 该帖子已被版主-雨木霖加5积分,加2经验;加分理由:详细
查看更多
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...