洁净行业各标准中对于换气次数的比较

实验室建设

  • 在各国的洁净室标准中,相同级别的非单向流洁净室的经验换气次数并不相同。我国《洁净厂房设计规范》(GB 50073-2001)中明确规定了不同级别的非单向流洁净室洁净送风量计算所需的经验换气次数,见下表:



    空气洁净度等级



    GB 50073-2001



    ISO/DIS 14644—4



    医药洁净厂房设计规范



    6级(1000级)



    50~60次



    25~56次



    --



    7级(10000级)



    15~25次



    11~25次



    ≥25



    8级(100000级)



    10~15次



    3.5~7次



    ≥15



    9级(1000000级)



    10~15次



    3.5~7次



    ≥12



    注:① 换气次数适用于层高小于4.0m的洁净室。
    ② 室内人数少、热源小时,宜采用下限值。
    ③ 大于100000级的洁净室换气次数不小于12次。


    另外:
    实验动物 环境及设施
    国家标准 GB 14925-2001
    规定
    普通环境 8~10次/h
    屏障环境10~20
    隔离环境 20~50