仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

关于定压补水装置的智能化设计介绍

常用设备综合讨论

  • 随着我国社会主义现代化建设事业的持续发展。给排水设备也在不断提高。从过去老式的水泵加屋顶水箱到现在变频供水(节能,去掉了易污染的屋顶水池)。近年来又新设计了一款供水设备—— 定压补水装置(变频)。它主要由水泵、气压罐、智能控制系统等组成。采用一个压力传感器(反馈为4~20mA)检测管网中压力,压力传感器将信号送入变频器PID回路,PID回路处理之后,送出一个水量增加或减少信号,控制马达转速。如在一定延时时间内,压力还是不足或过大,则通过变频器作工频/变频切换起动另一台水泵,使实际管网压力与设定压力相一致。另外,随着用水量的减少,变频器自动减少输出频率,达到了节能的目的。



    定压补水原理如下:自来水管网的水直接进入气压罐,设备通过旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网的压力不能满足用水要求时。系统通过压力传感器(或压力控制器,电接点压表)给出起泵信号起动水泵运行。水泵供水时。若自来水管网的水量大于水泵流量。系统保持正常供水;用水高峰期时。若自来水管网水量小于水泵流量时。气压罐内的水作为补充水源仍能正常供水。具体补水特征如下:

    1、当设备处于自动控制时,全系统需增压。由P0水泵通过变频器变速运行至工频工作,水先进入补气罐,后通过止回阀流入气压罐,罐内压力增大,通过出水管道流入管网。
    2、当用水量继续增大,大于P1水泵工频工作时,远传压力表继续发出信号,接通P2水泵,P2水泵随用水量增大,同样由变频至工频工作,若此时流量和压力仍不能满足需要时,则可继续增加P3水泵工作,以满足全系统的需要。
    3、若此时压力已满足,则P2水泵由工频转变成变频工作,直至停泵为止。P1水泵同样如此。
    4、当用水量等于零时,系统压力保持不变的情况下,水泵停止工作,定压补水装置依靠罐内压力继续供水,维持系统压力,达到了节省电能作用。

    定压补水装置的特点:

    1、恒压供水能自动24小时维持恒定压力,并根据压力信号自动启动备用泵,无级调整压力,供水质量好,与传统供水比较,不会造成管网破裂及水龙头共振现象。
    2、启动平滑,减少电机水泵的冲击,延长了电机及水泵的使用寿命,避免了传统供水中的水锤现象。
    3、采用变频恒压供水保护功能齐全,运行可靠,具有欠压、过压、过流、过热等保护功能。
    4、系统配置可实现全自动定时供水,彻底实现无人值守自动供水.控制系统具有故障报警和显示功能,并可进行工变频转换,应急供水。
    5、系统根据用户用水量的变化来调节水泵转速,使水泵始终工作在高效区,当系统零流量时,机组进入休眠状态,水泵停止,流量增加后才进行工作,节电效果明显,比恒速水泵节电23%-55%。
    6、变频恒压供水设备不设楼顶水池,既减少建筑物的造价,又克服了水源二次污染,气压波动大,水泵启动频繁和建造水塔一次性投资大,施工周期长,费用高等缺点。
    7、整套设备只需一组控制柜和水泵机组,安装非常方便,占地面积少。
    8、本设备采用全自动控制,操作人员只需转换电控柜开关,就可以实现用户所需工况,操作简单。
    +关注 私聊
  • 面对面想你

    第1楼2013/11/01

    用在哪个方面的,该装置?

0
    +关注 私聊
  • qlmkk

    第2楼2013/11/02

    这里用到的水泵容易坏吗?