zj2635
第4楼2013/11/19
所谓强电和弱点是指照明、仪器用电和网络用电。网络布线比较好控制,只要将每一房间所需端口的位置和数量在图上标示后告知对方即可。照明也比较简单,可以按照照度要求告知对方,也可以按照灯具的瓦数和数量告知对方。稍显复杂的是动力(仪器)线路,建筑方一般喜欢按照电线的截面积(平方毫米)表示,而我们更习惯用功率来称呼。目前,实验室的动力线多采用两种方式布线,一种是单相的,另一种是三相的。对于单相的线路,目前多使用插座的形式,一般有5A、10A的,对于这种形式,你只需要将所需的数量和型号在图上标出(包括预留),告知对方即可;而对于三相的布线就复杂一些了,有些特大功率的设备不能使用插座,你必须事先向设备商索取说明书,得到比较准确的设备功率,告知装修商预留电缆的位置。还有可以使用插座的,这类多半采用10A、15A,最多不超过20A,你可以根据计划要订制的仪器,向仪器商询问仪器的功率。
ylbb
第7楼2014/01/03
1、咨询仪器设备厂商,统计每台仪器的功率,当然想照明、办公插座那些电也要统计,算出每间实验室的用电总功率,实验室配电最大功率一般是1.5倍到2倍于总功率来配电的;
2、是否要三相电就要看那间实验室是否有三相电源的设备了;
3、仪器用电最要与其他用电分开配送,即每间实验室都是两路电,仪器用电最好配变压器;
4、具体插座、接线柱位置怎么定就看你们自己这么放置设备了;
5、每间实验室最好设置独立的电箱,方便操作;
6、电线、开关那些东西质量必须过关;
7、最后就是看看仪器有没有独立地线要求,有这方面要求的,提前安装好独立地线。
暂时就想到这些了,希望大家继续补充……