仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

压力变送器工作故障和处理方法

厂商论坛

  • 压力变送器工作故障和处理方法

    1、当压力变送器输出为零

    a、检查电源极性是否接反

    b、将测试端子短路,检查壳内二极管好坏

    2、当压力变送器无法通讯

    a、检查变送器上的电源电压

    b、检查负载电阻

    c、更换电子线路板

    3、当压力变送器读数偏高或偏低

    a、检查压力变量的读数

    b、进行420mA输出调整

    c、更换电子线路板

    d、检查压力输入时是否发生阻塞

    e、检查测试设备

    f、进行传感器调整

    4、当压力变送器输出压力无反应时

    a、检查变送器的电源电压

    b、检查测试设备

    c校对校准设定值(420mA)

    d更换电子线路板

    5、当压力变送器读数无规律时

    a、检查压力输入是否发生阻塞

    b、检查电动势干扰

    6、压力输入时,压力变送器输出上不去加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去。

    a、这种情况应检查压力接口是否漏气或者被堵住,在检查接线方式和电源,如果正常再察看传感器零位是否有输出,或者进行简单加压看输出是否变化,有变化证明传感器没有损坏,如果无变化传感器即已经损坏。最后在考虑还可能是仪表损坏,或者整个系统的其他环节的问题。

    7、压力变送器输出信号不稳

    a、压力源本身是一个不稳定的压力

    b、仪表或压力传感器抗干扰能力不强

    c、传感器接线不牢

    d、传感器本身振动很厉害

    e、传感器故障

    8、压力变送器接电无输出

    a、接错线(仪表和传感器都要检查)

    b、导线本身的断路或短路

    c、电源无输出或电源不匹配

    d、仪表损坏或仪表不匹配

    e、传感器损坏
    +关注 私聊
  • wsy18

    第1楼2014/03/11

    排查的思路很清晰。

0
    +关注 私聊
  • WUYUWUQIU

    第2楼2014/03/23

    应助达人

    仪器工程师的专业水平

0
    +关注 私聊
  • xiaoyuansh

    第3楼2014/04/15

    我们遇到问题都是请工程师来检查的

0
    +关注 私聊
  • yx1205

    第4楼2014/04/24

    压力变送器如果时好时坏呢?

0
    +关注 私聊
  • 9999youran

    第5楼2014/05/18

    谢谢楼主分享。

0