纺织品实验室高精密空调‘小问题 ,大毛病’

纺织品检测

  • 纺织品实验室高精密空调‘小问题,大毛病’
    空调,我们印象中一般都是和夏天连接在一起的,也就是说一般都是为了降温,但在北方地区很多人,夏天不舍得开空调,但冬天必须开,太冷了的缘故,所以说北方的空调不仅制冷还能升温,但在南方,特别是广东地区大部分空调只能制冷,不能升温,这里一年大部分时间都是热天,几乎没有冷天,这就是不同地区,对空调不同的需求。
    但是有一种空调,无论南方北方都是一样功能的,需求也是一样,那就是实验室高精密空调,很多行业的实验室都有恒温恒湿室,这是一个标准的试验环境,对以实验室来说,是非常重要的,也是实验室标准化作业的需要
    正是有了这样的标准化的空间环境,我们对产品的检验检测,全国性统一的标准才能有效地实施,形成了各行业产品有相关的检测方法,相关的要求,这样对产品的检验判定,才能有效,准确,公平,公正
    我们是纺织品行业,实验室有恒温恒湿室,有标准化的操作要求,标准的试验环境,也是我们能自信的和其他检测机构进行定期实验对比,能力验证的资本
    人们常说,人吃五谷杂粮,难免生病,纺织品实验室高精密空调也是一样,虽然不会说话,但他会罢工,会乱发‘脾气’,这不今天就是这样,刚上班就感觉室内很热,看显示屏温湿度显示竟然是温度30.5℃,湿度45%,做过纺织品行业的朋友都知道,纺织品实验室恒温室的标准温室环境是GB/T6529二级标准大气压标准,温度为20±2℃,相对湿度为65%±3%,这真的是太温暖了,马上关机,关闭电源,,此时显示屏温湿度显示已经有所降低,应该是室内温度的影响,显示是温度25.7℃,湿度74.9%,等了15分钟,正常开机,此时如果是正常状态,那么显示屏会出现加湿和制冷符号,但是都没有出来,反而不断升温28℃,28.3℃,28.5℃,28.9℃,29.2℃29.5℃,没有办法又关机,等待半个小时,开机,还是重复第一次的状态,温度不降反升,彻底没辙了,打电话给厂家,厂家问了一下我的操作,然后就答应尽快派人过来看看。
    等待是漫长的,幸亏现在不太热,人还能受的了,但是所有检测项目几乎停滞
    很是郁闷,第三天上午,厂家来人
    首先就是基本的线路检查,关机,清洗加湿罐,清洗过滤网,没有发现异常,于是开机,温度倒是没有升,但是也没有降多少,很慢的制冷,但是至少制冷符号和加湿符号出现了,厂家工程师二话没说,去了外面一楼,看了一下空调外机,让我帮忙摘个水管冲洗一下,太脏了,这个外机在一楼的杂物处,很容易吸尘,冲了十五分钟左右,基本上冲洗干净,收回水管,回到实验室,恒温室温度在慢慢下降,已经从29.6℃下降到25.1℃了,等待了半小时,显示屏稳定显示在温度20±2℃,相对湿度65%±3%范围内,继续观察,下午3:点,温度依然正常,看温湿度曲线,也是正常的
    小结:
    纺织品实验室恒温恒湿系统是实验室的标准环境,一旦出现问题,很多测试项目都要停下来,影响工作安排,且影响实验室的正常计划,对实验室的各个环节都有影响,所以我们对待这样损耗比较大的仪器要进行多观察,多学习,象这样的小故障要是自己知道怎么排查,不但能及时有效的解决问题,不影响检测工作,还能提升自己的动手能力,何乐而不为呢!
  • 该帖子已被版主-独行者加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
    +关注 私聊
  • dyd3183621

    第1楼2015/07/24

    我们的也出问题了,正在修,几个月了还没修好

0
    +关注 私聊
  • WUYUWUQIU

    第2楼2015/07/24

    应助达人

    那这么热的天怎么熬的

    dyd3183621(dyd3183621) 发表:我们的也出问题了,正在修,几个月了还没修好

0
    +关注 私聊
  • dyd3183621

    第3楼2015/07/25

    试验是不能做了,到别的房间呆着

    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 那这么热的天怎么熬的

0
    +关注 私聊
  • 小鱼625

    第4楼2015/07/27

    恒温室空调机老坏,室外机也老坏,真是整死人了。

0
    +关注 私聊
  • WUYUWUQIU

    第5楼2015/07/27

    应助达人

    我们用了六年了,供应商说正常寿命也就是8年左右

    小鱼625(v2974654) 发表:恒温室空调机老坏,室外机也老坏,真是整死人了。

0
    +关注 私聊
  • fgdf发个

    第6楼2015/07/27

    shou寿命那么短啊?我们的也坏了好像换季空调容易出问题

    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 我们用了六年了,供应商说正常寿命也就是8年左右

0
    +关注 私聊
  • 石头雨

    第7楼2015/07/28

    应助达人

    空调维修在夏季应该加大维修力度。

0
    +关注 私聊
  • dooby

    第8楼2015/07/28

    这个非常的详细啦

0
    +关注 私聊
  • WUYUWUQIU

    第9楼2015/07/29

    应助达人

    是的 正常情况下就是这个寿命

    fgdf发个(v2673805) 发表: shou寿命那么短啊?我们的也坏了好像换季空调容易出问题

0
    +关注 私聊
  • 栀子花开

    第10楼2015/08/07

    应助达人

    具体什么原因查到了吗?