第1楼2016/02/16
防爆开关, 是电灯的开关,防止火花,当然要放到室外了。你们HSE怎么做的?
雾非雾
第2楼2016/02/16
审核老师的意思可能是应该把气瓶间的防爆开关安装在气瓶间的室外,
zj2635
第3楼2016/02/18
防爆开关安装在气瓶间的室外是为了更好地通风吗?
第4楼2016/02/18
你说的有一定道理,但室内的仪器开关不是也会产生火花吗?
第5楼2016/02/19
所以说,就有气瓶间阿,气体放在单独的房间。仪器室又不需要防暴开关。气体浓度根本不够量
第6楼2016/02/19
你的这个解释比较合理。
qqqid
第7楼2016/02/19
楼主说:“气瓶间在室外,四面通风”这样的话气瓶间内干脆不要照明了,防爆开关也就不需要了,照明可以安装在气瓶间外面。
llzhunique
第8楼2016/02/22
晚上临时加班,可能用到气,因此装了防爆灯
第9楼2016/02/22
同样是防爆,灯就能在室内,开关就要在室外,好像说不过去
第10楼2016/02/22
是的,老师就是一定要把开关装在室外。其实我们四面通风,室内气体也达不到多少量。当时和老师怎么沟通的,老师什么理由一定要坚持,不了解。