请问仪器断电停电安装怎样的保护装置好呢?UPS?断电开关?还是UPS+断电开关?

气质联用(GCMS)

  • 请问仪器断电停电安装怎样的保护装置好呢?UPS?断电开关(电磁启动器)?还是UPS+断电开关?
    请问您认为那种好呢?您有安装吗?安装那种?
    有什么优缺点?
    +关注 私聊
  • 花开见我

    第1楼2016/12/01

    只安装了UPS,应付短暂停电。
    我们的UPS主机比较老,主机开关坏了两次,算是不足之处吧。

0
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
    +关注 私聊
  • symmacros

    第2楼2016/12/01

    应助达人

    UPS对于暂短停电的仪器保护很好,停电时间长了也会断电的。

    花开见我(cai008) 发表:只安装了UPS,应付短暂停电。
    我们的UPS主机比较老,主机开关坏了两次,算是不足之处吧。

0
    +关注 私聊
  • PAEs

    第3楼2016/12/06

    应助达人

    我们目前只装UPS来应对短暂的停电

0
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
    +关注 私聊
  • gaogao0214

    第4楼2016/12/06

    我们只装了断电保护开关,保证断电以后来电时仪器不会自动重启。

0
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
    +关注 私聊
  • symmacros

    第5楼2016/12/06

    应助达人

    我们也是只装了断电保护开关,突然停电就不怕仪器自动启动了。

    gaogao0214(hygao8410) 发表:我们只装了断电保护开关,保证断电以后来电时仪器自动重启。

0
    +关注 私聊
  • symmacros

    第6楼2016/12/06

    应助达人

    请问一般可以坚持多少时间?

    PAEs(v2911392) 发表:我们目前只装UPS来应对短暂的停电

0
    +关注 私聊
  • PAEs

    第7楼2016/12/06

    应助达人

    2个小时,朱老师,感觉不好,如果白天断电还好有人在,晚上呢?就没有用处了,晚上没人上班!

    symmacros(jimzhu) 发表: 请问一般可以坚持多少时间?

1
    +关注 私聊
  • symmacros

    第8楼2016/12/06

    应助达人

    也是的有人在场就无什么问题,可以选择及时关机或等待来电(知道停电时间),如果人不在实验室不知道的情况下,如果不能在短时间来电,也是个问题,UPS撑不到,最后仪器还是断电了。

    PAEs(v2911392) 发表: 2个小时,朱老师,感觉不好,如果白天断电还好有人在,晚上呢?就没有用处了,晚上没人上班!

0
    +关注 私聊
  • 雾非雾

    第9楼2016/12/06

    应助达人

    感觉主要看手里有没有钱吧,有钱的话配在线式UPS就行,没有钱就配个稳压电源什么的,或是就是简单的断电开关。

0
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
    +关注 私聊
  • symmacros

    第10楼2016/12/06

    应助达人

    断电开关最便宜了,一般至少配一下。有条件就是UPS了。

    雾非雾(mcds) 发表:感觉主要看手里有没有钱吧,有钱的话配在线式UPS就行,没有钱就配个稳压电源什么的,或是就是简单的断电开关。