  • 实验室家具施工
    1、实验台台面正面突出箱体30mm,侧面正常情况突出箱体30mm,如有靠墙的,考虑到产品安装的美观性,台面可与箱体齐缘与墙体间不留空隙。
    2、由多个箱体组成的边台或中央台箱体的安装。先必须利用地脚螺丝调节箱体水平,再安装台面。
    3、整张台调整水平后进行门板和抽屉的调节,门板、抽屉安装高度、平面严禁错位,整个箱体的门板、抽屉门的间隙调节成大小均匀一致。
    4、两张实验台拼装时,中间的空隙应安装饰板,台面拼接处不得错位。 5、边台箱体与墙之间的空隙一定用装饰板封死,先安装饰板,利用地脚螺丝把箱调至水平后,再安装台面。
    6、有踢脚板的箱体,踢脚板连接处绝不允许错位,踢脚板接缝处空隙小于2mm。
    7、C型架结构的边台有角柜的如果角柜与边台是独立制作的,相连两个脚必须齐缘,不允许凹凸不平,中间的缝隙要均匀。箱体安装要统一,凹进台面
    实验室电气工程施工
    1、 暗走线管工艺要求
    ①暗走线管宜沿最近的路线敷设,尽量减少弯曲,与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。
    ②暗走线管不宜穿过设备或建筑物、构筑物的基础,当必须穿过时,应采取保护措施。
    ③暗走线管弯曲半径不宜小于外径的6倍,当埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。
    2、明走线管工艺要求
    ①走设前应按设计图纸、标准图规定的敷设方式,加工好各种支架、吊架等金属支持件。
    ②配管前先按设计图纸确定好配电设备、各种箱、盒及用电设备安装位置,并将箱、盒与建筑物固定牢固。
    ③明走管路应横平竖直,顺线路的垂直和水平位置进行弹线定位,并应注意管路与其它管路相互间位置及最小距离。测量出吊架、支架等固定点的具体位置和距离。
    ④沿建筑物表面走设的明管,使用管卡子均匀固定,固定点间距离为1米。管卡子的固定采用胀管法。
    ⑤明管的支(吊)架安装,对于多根明管或较粗的明管可采用支(吊)架安装,采用支(吊)架安装时应先固定好两端的支(吊)架,再拉通线固定中间支(吊)架。支(吊)架下料和钻孔采用机械法,不允许气割下料。
    +关注 私聊
  • qianguiyun1

    第1楼2017/04/08

    应助达人

    资料可以参考,但不要打广告

0
    +关注 私聊
  • wccd1

    第2楼2017/05/06

    支持版主!杜绝广告!

    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:资料可以参考,但不要打广告

0
    +关注 私聊
  • qianguiyun1

    第3楼2017/05/06

    应助达人

    谢谢支持!

    wccd1(wccd1) 发表: 支持版主!杜绝广告!

0
    +关注 私聊
  • dfgj

    第4楼2017/05/07

    好资料,为实验室的家具安装提供了好经验

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...