仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2018/01/18
再是下图中:AbS.O电位器显然是调吸光度的零点的,CONC电位器是测浓度时用来调节的,那么中间的那个电位器是用来调什么的哦?它平时是用那白塑盖盖住的,现白塑盖被我打开了。
焓焓
第2楼2018/01/25
这种机器,需要打开盖子或者插入黑体调零,关上盖子手工调满度,很麻烦,哎,现在计量检定免费了,什么幺蛾子都出来了!??????
第3楼2018/01/26
是哦!这是一台老掉牙的仪器了,用空气作为空白,调100%时,噪音严重超标。我调波长至580纳米,打开比色皿室盖将一白纸条置光路上,光斑虽是黄色,但光斑不正常的大,而且光斑边缘严重发毛,很可能仪器中的滤光片、反光镜都发霉了哦! 说到计量检定免费,有的客户不知道只有强检才免费。那天我正好在仪器收发室看到,一客户抱一大堆温湿度计(有的测温介质都断柱了)来检定,一听说要收费,就只挑了一只让我们检。
小骗子
第4楼2018/01/26
电位器是用来调零点的,现在出的分光很少见了.721分光光度计只有指针的可能是棱镜的,而且还要看它每个分度的格的间隔,间隔不一样大的是棱镜的,一般大的应该是光栅的
第5楼2018/01/26
谢谢 1209本版版主!你的“说得看它每个分度的格的间隔,间隔不一样大的是棱镜的,一般大的应该是光栅的”说得太好了,抓住了棱镜和光栅各自的特点:对于棱镜波长与角位移是非线性的函数,而光栅波长与角位移是线性的函数。
dadgoh
第6楼2018/01/26
中间的电位器是补偿调零的。
第7楼2018/01/26
首先谢谢你的指教!是否是,不管是吸光度、透射比、还是浓度,如给定的电位器,不能将仪器调到零的话,就再用它来调,使仪器示值为零。
第8楼2018/01/26
我已建议客户买一台新的,客户出同意了。因为他也算是我们的兄弟单位,特检中心,你知道的,是老有钱的哦!
第9楼2018/01/26
特检中心可是好机构,可以配一台高等级的分光光度计
第10楼2018/01/27
是的,是的,完全可以配一台好的分光光度计,他们用分光光度计是用来检测锅炉用水的。不少同事都眼红他们收入高,但人家工作也真的辛苦,责任大哦!
品牌合作伙伴
执行举报