仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

新实验室建设电路电源设计

实验室建设

  • 各位老师,想请教一下在新实验室建设中,电路电源的设计原则是什么?例如我的实验室的所有用电仪器的用电总功率经统计有200KW,那么我们应该怎么设计他才可以满足?
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
    +关注 私聊
  • 男子闯天涯

    第1楼2018/05/14

    因为设备不是同时使用的,所以可以用总功率乘以一个同时使用系数,这样计算出的就可以作为实验室的总电量。

0
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:讨论
    +关注 私聊
  • 小蜜蜂001号

    第2楼2018/05/14

    这个要根据实验室整体平面设计,确认好各个功能间,已经功能间的用电情况,通过一个总电箱,分配到每个房间的分电箱来做。一半建筑用电要比你们所有仪器用电功率高10-30%左右。其实你们提要求,实验室装修公司可以按照你们要求来吧这方面都做到位就好了。还有不明白,欢迎追问

0
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:讨论
    +关注 私聊
  • zhao1hao2985

    第3楼2018/05/14

    先确认总功率,再确认各室功率。
    考虑总功率时,不仅要计算大功率用电设备,也要考虑小型但功率大的设备,如电炉、电暖风、空调等。
    总功率这个只能你自己去算,要进行区分,常开设备是多少瓦、常用短开设备多少瓦、偶用设备多少瓦。起码要保证常开 常用短开的用电(乘以1.1~1.2的系数)。
    各室用点要分别设置开关,避免一处短路(过载)全室断电的情况。每个室的总开关功率都要单独规划。
    而且要预留负载。就是要考虑未来5年的公司发展规划,会不会增加大功率用电设备。
    剩下的电工会帮你搞定。

1
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加4积分,加2经验;加分理由:讨论
    +关注 私聊
  • hou1210

    第4楼2018/05/14

    应助达人

    主要把设备的位置先安排好再分配房间。

0
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:讨论
    +关注 私聊
  • hou1210

    第5楼2018/05/14

    应助达人

    一般每个房间中应预留一定的电压以防增加设备。

0
    +关注 私聊
  • qqqid

    第6楼2018/05/18

    电源设计好象不是归到实验室设计这块,是归到建筑设计一起的。
    实验室改造才考虑电源设计。

0
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:讨论
    +关注 私聊
  • qianguiyun1

    第7楼2018/05/18

    应助达人

    有的大功率设备必须有独立电源

0
    +关注 私聊
  • 科赛尔实验室工程

    第8楼2019/12/30

    科赛尔实验室设备(苏州)有限公司,专业从事实验室规划设计、实验室设备的生产和研发、实验室信息管理技术的开发与运用、致力于实验室家俱、微一体负压送排风系统、中央控制系统、气体配送系统、中央纯水系统、三废处理系统、洁净室等工程项目系统的专业集成。是集专业咨询规划设计、研发生产、系统集成、项目管理、信息技术和维保服务于的现代企业。目前公司具备专业机电安装建筑三级资质,安全施工许可证。公司已率先通过ISO 9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证
    李云桥18352448101

0
    +关注 私聊
  • fengxueyixiao

    第9楼2020/02/14

    说得比较详细了,谢谢分享

    很沉(zhao1hao2985) 发表:先确认总功率,再确认各室功率。
