变压器油色谱分析的一些问题

气相色谱(GC)

  • 请问下各位老师,分析变压器油中溶解气体时TCD检测器检测1000ppm浓度的氢气时,峰高只有3毫伏左右,想请教下除了提高检测器钨丝的阻值还有没有别的办法提高检测器的灵敏度,如果把载气换成氦气会不会影响出峰的时间及分离度?
    +关注 私聊
  • 安平

    第1楼2019/08/05

    应助达人

    载气用氦气,测定氢气。

    灵敏度会更低

0
    +关注 私聊
  • xx_dxd_xx

    第2楼2019/08/05

    测氢气应该用氮气做载气的,用氦气反而不好。峰高单独看没意义,要看信噪比。你看看现在你的噪声是多少,如果噪声很小不到0.01mV,那这个就是正常的。
    提高钨丝电流能够提高灵敏度,但是噪声也会变大,实际效果不一定更好。