实验室建设
检测老菜鸟
第1楼2019/09/27
请教: PCR实验室中,普通致病菌与转基因食品的DNA提取,需要分区操作的么?需要 PCR 实验室需要设计整体缓冲走廊么?不太清楚,我们之前的设计没有整体缓冲。 另外,每个PCR 房间的缓冲间压力是负压的吧?有的地方说是正压,我觉得搞错了吧?主要关注点是检测区是正压。
Insp_e04cd4f3
第2楼2019/11/05
缓冲间全部正压 5Pa,试剂准备间 10Pa,标本制备 5Pa,扩增-5Pa,产物分析区-10pa,主要是逐渐递减,压差大点也可以。
qgp
第3楼2019/11/06
赞成说的好
小蜜蜂001号
第4楼2019/12/20
PCR实验室主要是一个梯度压差,及全新风设置。压差也只是相对压差。不是和大气压对标。苏州浩博实验室系统工程有限公司
qqqid
第5楼2019/12/30
相对压差,就是和大气压对标,绝对气压才和大气压没关系。
SH104633
第6楼2021/04/15
13065019271 实验室装修以及设备打包
品牌合作伙伴