实验室建设

  • 请教: PCR实验室中,普通致病菌与转基因食品的DNA提取,需要分区操作的么?
    PCR 实验室需要设计整体缓冲走廊么?
    另外,每个PCR 房间的缓冲间压力是负压的吧?有的地方说是正压,我觉得搞错了吧?
    +关注 私聊
  • 检测老菜鸟

    第1楼2019/09/27

    应助达人

    请教: PCR实验室中,普通致病菌与转基因食品的DNA提取,需要分区操作的么?
    需要
    PCR 实验室需要设计整体缓冲走廊么?
    不太清楚,我们之前的设计没有整体缓冲。
    另外,每个PCR 房间的缓冲间压力是负压的吧?有的地方说是正压,我觉得搞错了吧?
    主要关注点是检测区是正压。

0
    +关注 私聊
  • Insp_e04cd4f3

    第2楼2019/11/05

    缓冲间全部正压 5Pa,试剂准备间 10Pa,标本制备 5Pa,扩增-5Pa,产物分析区-10pa,主要是逐渐递减,压差大点也可以。

0
0
    +关注 私聊
  • 小蜜蜂001号

    第4楼2019/12/20

    PCR实验室主要是一个梯度压差,及全新风设置。压差也只是相对压差。不是和大气压对标。