仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

温度计、热电偶宜安装在直管段上,其安装要求最小管径规定

  • 北京来亨
    2019/10/08
  • 私聊

常用设备综合讨论

  •  1、温度计、热电偶宜安装在直管段上,其安装要求最小管径规定如下:

       1)工业水银温度计,DN50;

       2)热电偶、热电阻、双金属温度计,DN80;

       3)压力式温度计,DN150;

       4)扩径管长度不应小于250mm。

      2、温度计、热电偶在管道拐弯处安装时,管径不应小于DN40,且与管内流体流向成逆流接触。

      3、温度计可垂直安装或倾斜45°安装,倾斜45°安装时,应与管内流体流向成逆流接触。

      4、现场指示温度计的安装高度宜为1.2~1.5m。高于2.0m时宜设直梯成活动平台。为了便于检修,距离平台最低不宜小于300mm。

      5、对于有分支的工艺管道,安装温度计或热电偶时,要特别注意安装位置与工艺流程相符,且不能安装在工艺管道的死角、盲肠位置。
    +关注 私聊
  • 北京来亨

    第1楼2019/10/08

    场指示温度计的安装高度宜为1.2~1.5m,方便查看

0
    +关注 私聊
  • Insp_4550c28a

    第2楼2019/10/11

    这个位置视线好

    北京来亨(SH100675) 发表:场指示温度计的安装高度宜为1.2~1.5m,方便查看

0
    +关注 私聊
  • 北京来亨

    第3楼2019/10/11

    是的

    Insp_4550c28a(Insp_4550c28a) 发表: 这个位置视线好

0
    +关注 私聊
  • Insp_4550c28a

    第4楼2019/10/11

    高于2.0m时宜设直梯成活动平台。

0
    +关注 私聊
  • 北京来亨

    第5楼2019/10/11

    方便检修

    Insp_4550c28a(Insp_4550c28a) 发表:高于2.0m时宜设直梯成活动平台。

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...