仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

求助:气相,分析问题?

测试版面

  • 用海欣仪器做电力变压器油色谱,用FID检测烃类物质原理清楚,但是进样后有一路气体 H2 CO CO2 CH4 C2H6 C2H2 C2H4气体通过色谱柱后进入TCD 检测器,为什么只能出H2的峰,TCD不是对所有物质都有效的吗,为什么 CO CO2 还有相关的烃通过TCD不出峰,是与之前的色谱柱1有关系吗,请大家指教,今天听老师傅说有可能与TCD的灵敏度有关系

    一次进样,针阀调节分流比

    TCD:检测H2、O2(N2)

    FID1:检测烃类气体

    FID2:检测CO、CO2


    +关注 私聊
  • jipq

    第1楼2019/12/05

    可能原因:
    1.有切换阀,当H2等走过TCD后,CO等气体被切换出去或者切入其他检测器。
    2. CO等含量比较低,在TCD上检测不出来,必须加氢变成甲烷后才能用灵敏度更高的FID检测出来。
    3. 氮气做载气,氮气和CO等的热导相差不大,导致检出限更高。

0