仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

沃特世压力波动大是怎么回事

  • 液相监护人
    2021/06/02
  • 私聊

新手上路

  • 我使用的是waters arc 2998液相系统,今天我用1的流速,100%纯水分别走ABCD管道,单独走A、B、D管道的时候,压力波动巨大,在1000psi左右,单独走C管道,压力较平稳,无波动,压力为1081psi,想问一下有人遇到过这种情况吗?
    +关注 私聊
  • 轶辰

    第1楼2021/06/02

    应助达人

    基线波动原因很多,最常见的就是流动相中有气泡,管路、检测器或者柱子污染了。另外,检测器的灯用的时间太久了也会不稳定的。如果是管路或者检测池污染的话就用正丙醇和纯水冲一冲,再冲回甲醇看是不是还波动。还有就是看看你的流动相瓶中的吸滤头是不是堵了或者有气泡,吸滤头可以用10%稀硝酸,水,异丙醇,水,甲醇的顺序超声试下。

0
    +关注 私聊
  • 液相监护人

    第2楼2021/06/02

    好的,我去试试

    轶辰(m3191395) 发表:基线波动原因很多,最常见的就是流动相中有气泡,管路、检测器或者柱子污染了。另外,检测器的灯用的时间太久了也会不稳定的。如果是管路或者检测池污染的话就用正丙醇和纯水冲一冲,再冲回甲醇看是不是还波动。还有就是看看你的流动相瓶中的吸滤头是不是堵了或者有气泡,吸滤头可以用10%稀硝酸,水,异丙醇,水,甲醇的顺序超声试下。

0
    +关注 私聊
  • 液相监护人

    第3楼2021/06/04

    目前问题解决了。原因是单向阀脏了,把两个单向阀拆下来后,用异丙醇和甲醇各超声15分钟,重新装上后,压力就不再大幅度波动了。

0
    +关注 私聊
  • Insm_4d3de3e2

    第4楼2021/10/25

    一般就是单向阀和密封圈的,需要waters技术支持和故障排查的都可以联系我的微信1012212411,此外waters配件耗材也有货,价格非常低。

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...