仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

GB50325-2020的室内空气检测,门窗关闭时间和空白。

  • Ins_c7ddca99
    2021/08/21
  • 私聊

国家标准GB

  • 50325-2020室内空气检测,要求门窗关闭1小时和24小时(氡),你们会把关闭时间严格控制到1小时和24小时整吗??如果有偏差,是差几分钟还是几个小时。
    附录里苯和TVOC检测,计算公式里要求减掉空白样浓度,,限量值表格里又要求减掉室外浓度,,你们会用室内浓度减掉空白,室外浓度减掉空白,然后再相减吗?直接室内减室外不行吗??如果行,空白样还做不做?
    +关注 私聊
  • 穿越时空

    第1楼2021/08/23

    实验时间应该遵守吧,谁来应助,本人有奖励。

0
    +关注 私聊
  • xiaolu0071

    第2楼2021/09/20

    一般应该严格控制关闭门窗时间,不得少于规定时间,多出时间也需小于12.5%. 理论上不做空白好像可以的。可因为误差的问题,应该分别减掉空白,算出浓度后再减上风向。

0
    +关注 私聊
  • abin230

    第3楼2021/10/23

    室外空白要扣除。关窗时间需要等于或大于标准要求时间。

0
    +关注 私聊
  • Ins_afeb851b

    第4楼2022/01/05

    同问。。。
    这个室外和空白真的是太增加工作量了。如果严格按照标准要求,每个检测点都配备一个空白和一个室外,做一栋学生宿舍100多个点,就是300多个样品,一组2个人要干一个月才能完成。本来不扣除空白和室外,也能满足限量值要求,,现在白白增加2倍工作量,,真是白费力气。

0
    +关注 私聊
  • 穿越时空

    第5楼2022/01/21

    标准内有这个时间要求,一定有它的道理,不能随便减少。

0
    +关注 私聊
  • Insm_28e64036

    第6楼2022/07/14

    本人从事环境检测
    自制一些技巧
    一键生成空气氡热敏纸小票模板
    极大提高工作效率
    升职加薪指日可待
    模板可以根据实际进行调整哦

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐