JOE HUI
第2楼2021/10/27
若发生氢气泄露着火,应采取以下措施: 现场工作人员立即报告火警119并迅速采取措施处理,防止火势蔓延 (1). 应及时切断气源;若不能立即切断气源,不得熄灭正在燃烧的气体,并用水强制冷却着火设备,同时可向氢气设备通入惰性气体氮气,氢气系统应保持正压状态,防止氢气系统回火发生。 (2).冷却和控制燃烧。限制空间氢气设备着火,则不允许熄灭泄漏处的火焰,应积极喷水冷却容器,控制氢气稳定燃烧,防止火灾扩大或爆炸。逐步切断气源,并喷水隔离管线、阀门及邻近的设备,并保护毗邻的建筑物免受火灾威胁,控制火势的扩大和蔓延。氢气设备通入氮气让其自行熄灭 氢气燃烧时火焰是透明的肉眼不易察觉,消防人员应佩戴自给式呼吸器,穿防静电服进入现场,注意防止外露皮肤烧伤。
mingxiaoyan
第3楼2021/10/27
氢气着火如何处理?
展开
伦乐成Sf
2013-10-14 TA获得超过3719个赞
关注
作为专业人员,在处理意外着火事故时,首先不要紧张,因为氢气燃烧正说明气体是纯的。其具体处理方法是:如果氢气火焰不明显,可用可燃材料如纸、布固定在杆上作试验,确定火焰界限,如果火焰危及电气设备、线路,那首先切断电源;加强房顶通风,防止氢气在屋内积聚;如果起火部位被隔离是安全的话,那尽可能关闭阀门,切断正在燃烧的氢气供应,如系统终端,气瓶、气罐的燃烧口。如果是涉及氢气设备起火,那绝对不能关闭进气阀,因为这样做最终会导致设备内部产生负压,倒吸进空气,此时又有火源,高温,从而把燃烧火灾事故演变为爆炸事故。此时可用浸了水的织物复盖,使其既隔绝空气灭火,又降低温度使火不再复燃。如果气体压力高,火势大,可适当关小进气阀,使其既降低压力又保持正压。当泄漏的氢气连续不断时,氢气火焰不能熄灭,这是因为引起爆炸的危险要比大火本身严重得多,允许氢气在控制下燃烧,并使邻近区域用水冷却,直至氢气流可以被切断。在这种情况下,开始用氮气吹洗,同时渐渐减小氢气流,直至火被熄灭。情况许可,也可采取快速对系统内注水,用水排氢并降温,直至内部全被水灌满,而达到灭火。
mingxiaoyan
第4楼2021/10/27
如果氢气火焰不明显,可用可燃材料如纸、布固定在杆上作试验,确定火焰界限,如果火焰危及电气设备、线路,那首先切断电源;加强房顶通风,防止氢气在屋内积聚;如果起火部位被隔离是安全的话,那尽可能关闭阀门,切断正在燃烧的氢气供应,如系统终端,气瓶、气罐的燃烧口。第5楼2021/10/27
1.扑救气体火灾切忌盲目扑灭火势,在没有采取堵漏措施的情况下,必须保持稳定燃烧。否则,大量可燃气体泄漏出来与空气混合,遇着火源就会发生爆炸,后果将不堪设想。 2. 首先应扑灭外围被火源引燃的可燃物火势,切断火势蔓延途径,控制燃烧范围,并积极抢救受伤和被困人员。 3. 如果火势中有压力容器或有受到火焰辐射热威胁的压力容器,能疏散的应尽量在水枪的掩护下疏散到安全地带,不能疏散的应部署足够的水枪进行冷却保护。为防止容器爆裂伤人,进行冷却的人员应尽量采用低姿射水或利用现场坚实的掩蔽体防护。对卧式贮罐,冷却人员应选择贮罐四侧角作为射水阵地。 4. 如果是输气管道泄漏着火,应设法找到气源阀门。阀门完好时,只要关闭气体的进出阀门,火势就会自动熄灭。 5. 贮罐或管道泄漏关阀无效时,应根据火势判断气体压力和泄漏口的大小及其形状,准备好相应的堵漏材料(如软木塞、橡皮塞、气囊塞、粘合剂、弯管工具等)。 6. 堵漏工作准备就绪后,即可用水扑救火势,也用干粉、二氧化碳、卤代烷灭火,但仍需用水冷却烧烫的罐或管壁。火扑灭后,应立即用堵漏材料堵漏,同时用雾状水稀释和驱散泄漏出来的气体。如果确认泄漏口非常大,根本无法堵漏,只需冷却着火容器及其周围容器和可燃物品,控制着火范围,直到燃气燃尽,火势自动熄灭。 7. 一般情况下完成了堵漏也就完成了灭火工作,但有时一次堵漏不一定能成功,如果一次堵漏失败,再次堵漏需一定时间,应立即用长点火棒将泄漏处点燃,使其恢复稳定燃烧,以防止较长时间泄漏出来的大量可燃气体与空气混合后形成爆炸性混合物,从而存在发生爆炸的危险,并准备再次灭火堵