mingxiaoyan
第2楼2021/11/17
【急救措施】
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
【灭火方法】
切断气源。若不能切断气源,则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器,尽可能将容器从火场移至空旷处。
氢火焰肉眼不易察觉,消防人员应佩戴自给式呼吸器,穿防静电服进入现场,注意防止外露皮肤烧伤。
灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。
【泄漏应急处置】
消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区,无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器,穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。若泄漏发生在室内,宜采用吸风系统或将泄漏的钢瓶移至室外,以避免氢气四处扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。
作为一项紧急预防措施,泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏,下风向的初始疏散距离应至少为800m。
JOE HUI
第3楼2021/11/17
氢气泄露处理方案很多,当发生氢气泄漏时,迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下,就地焚烧。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。?
氢气泄漏防护措施?
呼吸系统防护:一般不需要特殊防护,高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。?
眼睛防护:一般不需要特殊防护,高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。?
身体防护:穿防静电工作服。?
手防护:戴防苯耐油手套。?
其它:工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。?
??氢气急救措施?
皮肤接触:立即脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。?
眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。?
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。?
食入:给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。?
灭火方法:喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。
PAEs
第4楼2021/11/17
若发生大量泄漏,应立即采取以下措施:
报警并建立警戒区。迅速撤离泄漏区人员至上风处,并进行隔离,划出警戒线,设立明显标示,通知警戒区内和周边人员迅速撤离,禁止车辆和无关人员进入警戒区。
立即切断泄露气源。并迅速撤离泄漏污染区人员至上风处。在保证安全的情况下堵漏,抢修作业应使用防静电工具。进入泄漏区人员穿防静电服,佩戴自给式呼吸器。
消除火种。停止所有用火作业和消除可能产生火花的活动,禁止敲击设备管道,防止摩擦、撞击产生火花;用开花水枪对准泄漏的罐壁和泄漏点区域喷洒消防水,以降低现场气温和泄漏的设备温度。
卸压排放。在工艺流程完好的情况下,通过排放线将容器内的氢气排放至紧急事故火炬管线。
稀释泄漏区氢气。对泄漏污染区进行通风,若不能及时切断泄露时,应采用蒸汽进行稀释,防止氢气积聚形成爆炸性气体混合物。
若泄漏发生在室内,宜使用吸风系统将泄漏的氢气排至室外,对室内进行通风置换。稀释室内氢气浓度,防止氢气积聚形成爆炸性气体混合物,通风系统使用防爆电器。
高浓度氢气会使人窒息,应及时将窒息人员移至良好通风处,进行人工呼吸,并迅速就医。