123
第3楼2024/05/27
日常检查:根据《建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008》,灭火器的配置、外观等应每月进行一次检查。 特殊场所检查:对于人员密集的公共场所和火灾危险性较大的场所,如候车(机、船)室、歌舞娱乐放映游艺等场所,以及堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等,应每半月进行一次检查。 年检:不同类型的灭火器有不同的检验周期。例如: 二氧化碳灭火器:出厂后满5年送检一次,之后每2年再检,12年报废。 干粉灭火器:出厂后满5年送检一次,之后每2年再检,10年报废。 水基灭火器:出厂后满3年送检一次,之后每1年再检,6年报废。 手提式化学泡沫、酸碱灭火器:出厂后满2年需进行一次年检,之后每1年再检验,5年报废。 推车式化学泡沫灭火器:出厂后满3年需进行一次年检,之后每2年需检验一次,8年报废。 灭火器的维护和管理:实验室应有专人管理灭火器,并定期检查以保持其有效性。
水分子
第4楼2024/05/27
实验室的灭火器鉴定频次对于确保实验室安全至关重要:
月度检查:
建议每月至少进行一次外观检查,主要检查灭火器的外观是否完好无损,压力表指示是否在正常范围内(通常应为绿线区),喷嘴是否畅通等。
季度或半年度检查:
除了月度检查外,实验室灭火器还可以进行季度或半年度的综合检查。这些检查可包括更详细的检查项目,如灭火器内部压力、灭火剂的检测和更换、喷嘴的清洗等。
年度专业检查:
每年应由专业人员进行一次全面的检查和维护,以确保灭火器处于最佳工作状态。
特殊类型灭火器的检查:
对于干粉灭火器,除了上述检查外,还需要注意其维修期限和报废期限。新购买的ABC干粉灭火器罐体应5年水压测试1次,首次维修后每2年水压测试1次,罐体强制报废期限为10年。