仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

接地电阻测试仪的全面预备战:使用前的必做实验与正确操作指南

  • 福禄德电力
    2024/06/03
  • 私聊

厂商论坛

  •   电气工程和设施维护领域中,确保接地系统的有效性是维护电气安全的重要环节。接地电阻测试仪作为这一环节的“诊断工具”,其正确使用显得尤为重要。本文将详细介绍使用接地电阻测试仪前应进行的必要实验,并阐述如何正确操作这一重要工具,为确保电气安全提供科学保障。

      一、在使用前的必做实验中:

      - 空载测试的目的是检查仪器内部是否存在短路,以保证在未连接任何负载时,指针或显示屏应指向无穷大(∞)或无读数。操作时,请打开测试仪、不连接任何测试线,手摇发电机或开启电源,并观察初始读数。

      - 短路测试的目的是验证电流回路是否畅通,以及测试仪是否能准确反映低电阻。操作时,请将测试线的接地端和测量端短接,重复上述过程,此时读数应接近零或仪器的最小显示值。

      - 标准电阻校准的目的是通过已知电阻值的校准件来验证测试仪的准确度。操作时,请使用标准接地电阻(如1Ω、10Ω等),正确连接后进行测量,并比较读数与标准值,误差应在允许范围内。


      二、正确使用接地电阻测试仪的步骤如下:

      1. 阅读说明书。详细阅读随附的使用说明书非常重要,因为每款仪器的设计和操作可能有所不同。了解仪器的结构、性能、安全操作规程以及维护保养知识是正确使用仪器的前提。

      2. 准备测试环境。选择无积水、无强电磁场干扰的干燥场所进行测试。按照仪器推荐的布局方式(如三线法、四线法)埋设测试探针,确保距离和深度符合要求。

      3. 正确连接测试线。依据说明书的指引,将测试线正确连接到测试仪的相应端口,如电流极(C)、电压极(P)和接地极(E)。

      4. 选择合适量程。根据被测接地电阻的大致范围,预先选择合适的量程。如果指针偏移超出量程,需要调整至更大的量程重新测量,以避免读数错误。

      5. 开始测量。对于手摇式仪器,需保持匀速旋转以确保电流的稳定;对于数字式仪器,需按启动键开始测量。

      6. 读取结果。等待读数稳定后,记录显示的接地电阻值。

      7. 重复测量与记录。为提高测量的准确性,应对同一接地体进行多次测量,并在不同位置重复以上步骤。整理并记录每次测量的环境条件、测量结果以及使用的测试方法,以便后续分析与比对。