【国产仪器腾飞】UPS 主要运行模式

  • zhangyongmei
    2024/10/14
  • 私聊

其他仪器综合讨论

  • 市电模式
    UPS 开机后,若市电正常,UPS会进入市电模式,市电模式下运行的面板指示灯会亮。
    若负载容量大于100%,蜂鸣器半秒叫一次,它提醒您接了过多的负载,您应该将非必要的负载逐一去除,直到UPS 负载量小于100%;
    若电池指示灯闪烁,则表示UPS未接电池或电池电压太低。此时应检查电池是否连接好,并按上翻电池自检功能键4秒,进行电池自检。确认连接无误,可能是电池故障或老化。
    A.启动发电机,待其运行稳定后将发电机的输出电源接到UPS输入端(此时要确定UPS为空载),然后按开机程序启动UPS:UPS启动后再逐个连入负载,非专业人士请勿使用端子排为负载配线,以免触电。
    B.建议以UPS的两倍容量来选择发电机容量。
    电池模式
    当市电未接开机或者UPS运行时市电异常情况下,UPS会转入到电池模式下运行。
    在电池模式运行时,蜂鸣器每隔4秒鸣叫一次,操作面板时,若此时持续按功能键4秒以上,UPS执行消音功能,蜂鸣器不再鸣叫报警,再持续按功能键4秒以上,报警恢复。
    当电池电压下降至预警电位时(此时可保持大于2分钟的备用时间)蜂鸣器每一秒鸣叫一次,提示用户电池容量不足,应抓紧进行负载操作并逐一去除负载)。
    若市电指示灯闪烁,表示市电的电压或频率已超出正常范围或市电零、火线接反或者没有接大地。
    可以通过UPS 不接市电以检验后备功能。
    旁路模式
    通过监控软件设置UPS使其工作在旁路状态,旁路模式下市电指示灯与旁路指示灯亮,UPS两分钟叫一次。
    面板指示灯与市电模式描述一样;UPS 工作在旁路模式下时,不具备后备功能。此时负载所使用的电源是直接通过电力系统经滤波供应的。