仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【求助】痛苦!又出新问题:一切就绪,点击升温程序,可老说冷却水断开?为什么?

原子吸收光谱(AAS)

  • 今天把压力表搞好啦~冷却水开着,一切就绪,点击升温程序,可老说冷却水断开?为什么?
    +关注 私聊
  • 小鸟飞翔

    第1楼2008/05/14

    检查一下冷却水的连接会不会有问题。看一下冷却水温度,会不会是因为制冷效果不够低,导致无法起到制冷效果。冷却水需要定期更换,是不是因为没有更换长藻堵了管路。仔细检查一下,不行的话咨询工程师。

0
    +关注 私聊
  • 夜市

    第2楼2008/05/14

    检查水管过滤网是否堵了,要用纯净水,常换!

0
    +关注 私聊
  • shwboy

    第3楼2008/05/15

    晕倒~我们用的是一般自来水冷却啊~~

    raoqun20 发表:检查水管过滤网是否堵了,要用纯净水,常换!

0
    +关注 私聊
  • dahuahua_2001

    第4楼2008/05/18

    可能是管路堵了,检查一下,我以前碰见过

    shwboy 发表: 今天把压力表搞好啦~冷却水开着,一切就绪,点击升温程序,可老说冷却水断开?为什么?

0
    +关注 私聊
  • 夕阳

    第5楼2008/05/18

    应助达人

    因为不知你使用的冷却水是自来水还是冷却循环水,故只能主观猜测。
    (1)检查仪器排水管如无出水便可判断是水路堵塞;
    (2)如果有水排出,按照仪器指标要求检查每分钟的排水量,如果不符则是水量不足,如果水量满足要求,则是仪器水压(或流量)检测系统有问题了;
    (3)如果楼主使用的是水冷循环器的话,则检查起来较为麻烦一些,需要将回水管暂时断开来判断水的流量大小,并注意及时关闭循环器的电源,以防内部的水被排干,造成水泵空转。
    还有个疑问,就是楼主的压力表与水冷有何关系?什么压力表?

    shwboy 发表: 今天把压力表搞好啦~冷却水开着,一切就绪,点击升温程序,可老说冷却水断开?为什么?

0
    +关注 私聊
  • 唐伯猫点蚊香

    第6楼2008/05/18

    用循环冷却水系统,省水,稳定.

    shwboy 发表:晕倒~我们用的是一般自来水冷却啊~~

0
    +关注 私聊
  • liu999999

    第7楼2008/05/18

    说的很有道理,应特别注意水的流速与水的压力。

    anping 发表:因为不知你使用的冷却水是自来水还是冷却循环水,故只能主观猜测。
  • zhangkecai

    第8楼2008/05/24

    因为你用的是自来水冷却,水中微粒较多堵塞了冷却水管,把冷却水管进出口反接自来水出口,反冲就可以了。

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...