仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【求助】一个电位滴定仪检定的问题

电化学综合讨论

  • 计量院检定电计电位时发现 仪器显示的电位和输入的电位不一致,差别很大。请问这可能是什么原因造成的??仪器是梅特勒的DL50
    +关注 私聊
  • quentinqian

    第1楼2008/12/22

    先检查接地。
    如没有问题,可在服务程序重新进行校准。如果还不行就是硬件有问题。不过这些都需要厂家来做。

0
    +关注 私聊
  • benny8254

    第2楼2008/12/22

    电位滴定仪要接地么?不接地有没有什么影响?

0
    +关注 私聊
  • benny8254

    第3楼2008/12/22

    是不是电极坏了,楼主有没有换个试试

0
    +关注 私聊
  • hanshuqin

    第4楼2008/12/23

    是仪器出了问题 你的仪器需要修里了

0
    +关注 私聊
  • zsrex

    第5楼2008/12/29

    查看仪器的零电位是否对,就是把输入端短接,如好,就是计量所的电位差计有问题,没有调好,可以试着调一下;如不好,就是仪器的自身问题。

0
    +关注 私聊
  • sangqiu

    第6楼2009/02/09

    如果在中国计量院的话,应该是仪器的问题,哪里的老师都很厉害,如果是其他的地方,不敢保证,但是接地应该不是原因。

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...