仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【求助】用Agilent的1100的时候遇到不解的压力问题

液相色谱(LC)

  • 今天用1100的时候压力突然降到原来的一半,从100bar左右掉到50bar左右。检查了一次,柱子没有漏液,其它地方应该也没有漏。请问是什么原因?该怎么排除?谢谢!
    +关注 私聊
  • guohua

    第1楼2009/03/10

    查看压力波动的曲线,是否压力波动过大?

0
    +关注 私聊
  • pierrehwc

    第2楼2009/03/10

    压力波动大概十几个bar左右吧。

0
0
    +关注 私聊
  • 〓猪哥哥〓

    第4楼2009/03/10

    排气阀可能没有完全拧紧。试试再拧下。

    pierrehwc 发表:今天用1100的时候压力突然降到原来的一半,从100bar左右掉到50bar左右。检查了一次,柱子没有漏液,其它地方应该也没有漏。请问是什么原因?该怎么排除?谢谢!

0
    +关注 私聊
  • ygx

    第5楼2009/03/10

    1.原来有堵的地方,现在突然不堵了,所以压力就降了。
    2.泵后压力稳定不?若不稳定,则可能是泵头漏了或单向阀出问题了;若稳定,则可能是柱前的某个接口除出现漏液。
    3.压力变化前后,是否在更换流动相后发生?若是,则可能是两次流动相的配置不同造成(有机项与水的比例变化大)。

0
    +关注 私聊
  • 老多_小多

    第6楼2009/03/11

    是的,应该就是这几个原因

    ygx 发表:1.原来有堵的地方,现在突然不堵了,所以压力就降了。
    2.泵后压力稳定不?若不稳定,则可能是泵头漏了或单向阀出问题了;若稳定,则可能是柱前的某个接口除出现漏液。
    3.压力变化前后,是否在更换流动相后发生?若是,则可能是两次流动相的配置不同造成(有机项与水的比例变化大)。

0
    +关注 私聊
  • abow0926

    第7楼2009/03/11

    CHECK一下~出峰時間是否提前了??
    如果提前了,那就是水相的過濾頭塞了,(有機相比較不會塞)
    進去的水變少了,當然壓力會降低,
    而且水相變少,出峰就提前!!!
    解決方法: 換掉過濾頭!!!

0
    +关注 私聊
  • 知足常乐!

    第8楼2009/03/11

    流动相平衡多长时间了?

0
    +关注 私聊
  • 毛毛虫

    第9楼2009/03/11

    可能是管路泄露,或者是密封圈泄露

0
    +关注 私聊
  • tanggangfeng

    第10楼2009/03/19

    是不是流动相没有平衡好啊
    看看长时间用甲醇冲洗,是否还下降啊.

    pierrehwc 发表:今天用1100的时候压力突然降到原来的一半,从100bar左右掉到50bar左右。检查了一次,柱子没有漏液,其它地方应该也没有漏。请问是什么原因?该怎么排除?谢谢!

0
查看更多
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...