仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

关于X荧光光谱的冷却水系统

  • tongtianke
    2005/09/24
  • 私聊

X射线荧光光谱仪(XRF)

  • 昨天,看了一下冷却水系统,突然发现冷却水的水位低于最低水位很多,大概低于最低水位的高度为:系统要求的最低水位和最高水位之间距离的1.5倍,但是系统居然没报警,不知道为什么?谁能告诉我.
    +关注 私聊
  • 第1楼2005/09/24

    您用的是什么牌子的机器啊?

0
    +关注 私聊
  • 第2楼2005/09/24

    什么型号的冷却水系统?

0
    +关注 私聊
  • 第3楼2005/09/24

    岛津XRF1700

    SeanWen 发表:您用的是什么牌子的机器啊?

0
    +关注 私聊
  • 第4楼2005/09/24

    这个我倒没注意,好象是CWC3500吧!这难道还有什么关系不成?

    xrfsply 发表: 什么型号的冷却水系统?

0
    +关注 私聊
  • 第5楼2005/09/24

    有的冷却水系统的水位探测器是浮子式磁性开关,也有其他方式的。如果是前一种,则可能是浮子式磁性开关的故障。

    tongtianke 发表:这个我倒没注意,好象是CWC3500吧!这难道还有什么关系不成?

0
    +关注 私聊
  • 第6楼2005/09/24

    假设是,那我们的水位低于最低水位这么多,那水循环系统中的水还循环吗?也就是说开关处于开的状态,冷却水任然工作吗?我想应该还在工作,要不光管早烧毁了.

    xrfsply 发表:有的冷却水系统的水位探测器是浮子式磁性开关,也有其他方式的。如果是前一种,则可能是浮子式磁性开关的故障。

0
    +关注 私聊
  • 第7楼2005/09/24

    一般警戒线的位置要比实际最低量要高的。

    tongtianke 发表:假设是,那我们的水位低于最低水位这么多,那水循环系统中的水还循环吗?也就是说开关处于开的状态,冷却水任然工作吗?我想应该还在工作,要不光管早烧毁了.

0
    +关注 私聊
  • 第8楼2005/09/24

    是的,这点是可以肯定的,但是我们的机器似乎也太让人不可思议了,打个比方说吧:比如说水位在20CM-30CM为合适范围,20CM为最低警戒水位,30CM为最高警戒水位,而此时我们的水位就是5CM,居然还没报警。

    SeanWen 发表:一般警戒线的位置要比实际最低量要高的。

0
    +关注 私聊
  • 第9楼2005/09/24

    X荧光光谱的冷却水系统除了上述报警机制外,更重要的是压力、流量、温度、电导率报警装置。水位太低仅是冷却效果差,压缩机启动频繁(带制冷机)或电磁阀频繁开闭(纯粹水冷),没有影响到循环水泵的压力和流量,所以居然还没报警。

0
    +关注 私聊
  • 第10楼2005/09/24

    一语中的,有道理,谢谢!

    xrfsply 发表: X荧光光谱的冷却水系统除了上述报警机制外,更重要的是压力、流量、温度、电导率报警装置。水位太低仅是冷却效果差,压缩机启动频繁(带制冷机)或电磁阀频繁开闭(纯粹水冷),没有影响到循环水泵的压力和流量,所以居然还没报警。

0
查看更多
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...