实验室认可/资质认定
610376828
第1楼2010/03/17
呵呵,难操作了,除非......
aylgl
第2楼2010/03/17
下一次配置时记录上就可以了。
ImFarmer
第3楼2010/03/17
要是有溶液标签这次就算了吧,可以当做不符合项做整改,吸取教训,记得下次一定要做好记录就可以了。
zhangshuai2009
第4楼2011/03/26
首先要在程序文件中规定要记录,再做出记录表,并组织对员工进行培训,然后在试验中认真填写记录表,作为纠正的措施。你看这样行吗?
lhl1188
第5楼2011/03/27
要说纠正的话,我感觉应该重新配制,以前的记录肯定是不能补得啦。以前的记录没有填写溯源不到溶液配制是否符合要求。应采取纠正措施:1、培训记录控制程序 2、对其他记录进行检查 3、加强监督
先天性咸湿
第6楼2011/03/27
这里要做的就不能是纠正了,只能制定和实施纠正措施。从程序文件到作业指导书,到溶液配置指引、配置记录表格等等去着手。
flyingantxia
第7楼2011/03/27
如果只是其中一个溶液没有作配制记录,则建议:纠正:重新配制。纠正措施:教育培训要求下次严格按要求配制并即时记录。如果溶液都没有配制记录,则建议:纠正:无法纠正。纠正措施:完善配制相作程序,完善配制原始记录,然后培训并严格按要求执行。
鲜火腿
第8楼2011/03/31
完善配制溶液程序,完善填写原始记录,并进行监督.
guoqunzh
第9楼2011/04/01
加强培训学习,记录要求及时真实字迹清晰内容完整。责任到人,加强监督,避免类似的情况再次发生
chenchenma0707
第10楼2011/04/07
就是再配一次,然后来个记录呗。
品牌合作伙伴
执行举报