仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【讨论】Hach在线COD测定结果与实验室经典法比对

环境监测政策法规

  • 我们污水处理厂装了个hach公司的在线cod监测,发现cod值也我们实验室用经典法测定的结果低,在低浓度时发现偏差很大,基本上是相差20左右,高于100时两者相对比较吻合,不知其他同行有没有这种现象?
    +关注 私聊
  • 小不董

    第1楼2010/08/19

    应助达人

    有可能发生,在线的误差比较大也正常。你做校正吗?可以通过校正来修正。

0
    +关注 私聊
  • ldgfive

    第2楼2010/08/19

    应助工程师

    这个应该属于正常现象,低端测试是有一定偏差的

0
    +关注 私聊
  • sunmei

    第3楼2010/08/19

    这个有可能,低含量测定时,标准溶液也要配低点。

0
    +关注 私聊
  • alft363

    第4楼2010/08/19

    会有这样的情况的,你们厂里的COD在线监测装置时装在污水进口处,还是装在处理好的出厂水处的啊?

0
    +关注 私聊
  • chemistryren

    第5楼2010/08/22

    在线的低浓度可能是不容易测准的。一般适用于较高浓度的废水。

0
    +关注 私聊
  • 等待

    第6楼2010/08/24

    在线COD是装在出水口处的,仪器本身有校正功能的,它会根据前一次测量结果自动选择不同的量程

0
    +关注 私聊
  • humble

    第7楼2010/11/19

    正常现象,放心使用。目前这个CODmax就是这个水平。

    等待(gejie) 发表:我们污水处理厂装了个hach公司的在线cod监测,发现cod值也我们实验室用经典法测定的结果低,在低浓度时发现偏差很大,基本上是相差20左右,高于100时两者相对比较吻合,不知其他同行有没有这种现象?

0
    +关注 私聊
  • 去年冬天

    第8楼2010/11/19

    正常的,只要低于80就算合格嘛
    总感觉仪器监测的应该没有滴定的准确吧

0
    +关注 私聊
  • gbluo324

    第9楼2010/11/19

    在线监测由于仪器使用敏感探头,对色度、油类含量高的水,测定误差比较大,另外人员对仪器的及时维护、试剂配制的准确性等也有较大影响。一般还是以经典法为准,在线法作为参考。

0
    +关注 私聊
  • dwen

    第10楼2011/02/11

    在线仪表的通病,特别是检测脏水的,维护校正很重要

0
查看更多
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...