仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

HJ630-2011与HJ91.1-2019

  • 一抹抹抹茶
    2020/11/19
  • 私聊

环境监测政策法规

  • HJ630-2011与HJ91.1-2019均为现行有效的标准, 关于监测结果的表示方法,630是低于检出限用ND 91.1是方法检出限加L 请问现在到底以哪个为准啊?
  • 该帖子已被版主-dengmao21加10积分,加2经验;加分理由:发帖
    +关注 私聊
  • dahua1981

    第1楼2020/11/19

    应助达人

    个人理解水质监测事结果按HJ91.1-2019要求来,其它监测结果执行HJ630-2011,理论上二者也不矛盾,HJ630-2011虽然报ND,但是需要写出检出限

0
  • 该帖子已被版主-dengmao21加5积分,加2经验;加分理由:回帖
    +关注 私聊
  • dengmao21

    第2楼2020/11/19

    其实都差不多的,我们这边是质量体系规定了统一用检出限加L

0
    +关注 私聊
  • 老兵

    第3楼2020/11/19

    应助达人

    由于我国环境标准的不统一,当未检出时有四种规定,以检出限等于“1”为例,根据HJ 1001-2018 《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定酶底物法》应该按“<1”报出,按HJ/T91.1-2019《污水监测技术规范》则应按“1L”报出,而按HJ630-2011《环境监测质量管理技术导则》规定则应按“ND”报出;如果是土壤检测项目,根据HJ/T166-2004《土壤监测技术规范》,则应按“未检出”报出。就分别来自不同的HJ标准,执行不同的HJ标准按其要求分别表示本身没错,只是一般情况下不宜同时出现多种表示。
    如果需要自己规定的话,建议以“<1”为好,这种表示简洁、量化和直观,无需再为“L”、“未检出”和“ND”去标注方法检出限,GB/T5750-2006《生活饮用水卫生标准检验方法》也是以“<1”规定,而按“1L”表示容易产生歧义,会被非环境检测人士认为是容量单位1升。

0
    +关注 私聊
  • 一抹抹抹茶

    第4楼2020/11/19

    我们一直是按照630的ND,然后最近有甲方来检查 开了不符合项 说应该按照91.1的来

    dahua1981(dahua1981) 发表:个人理解水质监测事结果按HJ91.1-2019要求来,其它监测结果执行HJ630-2011,理论上二者也不矛盾,HJ630-2011虽然报ND,但是需要写出检出限

0
    +关注 私聊
  • 一抹抹抹茶

    第5楼2020/11/19

    好的 谢谢

    dengmao21(dengmao21) 发表:其实都差不多的,我们这边是质量体系规定了统一用检出限加L

0
    +关注 私聊
  • 一抹抹抹茶

    第6楼2020/11/19

    好的 谢谢

    老兵(wangliqian) 发表: 由于我国环境标准的不统一,当未检出时有四种规定,以检出限等于“1”为例,根据HJ 1001-2018 《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定酶底物法》应该按“<1”报出,按HJ/T91.1-2019《污水监测技术规范》则应按“1L”报出,而按HJ630-2011《环境监测质量管理技术导则》规定则应按“ND”报出;如果是土壤检测项目,根据HJ/T166-2004《土壤监测技术规范》,则应按“未检出”报出。就分别来自不同的HJ标准,执行不同的HJ标准按其要求分别表示本身没错,只是一般情况下不宜同时出现多种表示。
    如果需要自己规定的话,建议以“<1”为好,这种表示简洁、量化和直观,无需再为“L”、“未检出”和“ND”去标注方法检出限,GB/T5750-2006《生活饮用水卫生标准检验方法》也是以“<1”规定,而按“1L”表示容易产生歧义,会被非环境检测人士认为是容量单位1升。

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...