仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【求助】请教三相三线多功能电能表A相失压的更正系数

仪器检定/校准/计量

  • 一新安装的三相三线多功能电能表,投运初始(有功无功指数均为0)时,A相失压。运行一段时间后,有功指数为96.97,无功指数为14.77。

    现给出的更正系数算法如下:

    A相失压时:PA失=UICOS(300-φ)

    正常时:P正=(1.7321)UICOSφ

    更正系数:K=(1.7321)UICOSφ/ UICOS(300-φ)

    =2(1.7321)/[(1.7321)+tgφ]≈1.84

    tgφ=Q/P=14.77/96.97≈0.15

    请问上述算法对吗!

    并请问现在的多功能三相三线电能表的无功算法是怎样的?

    谢谢!
    +关注 私聊
  • 刘彦刚

    第1楼2010/08/24

    应助达人

    据推导我觉得三相总无功Q=UISIN300+φ- UISIN300-φ),所以在A相失压的情况下有:

    UICOS300-φ=P=96.97 (1)

    -UI SIN300-φ=Q=14.77 (2)

    (2)式两边同除(1)式两边有:

    -tg(300-φ=0.1532

    tg(φ-300=0.1532

    查三角函数表有:φ-300=8.660

    φ=38.660

    tgφ=tg38.660=0.8

    故更正系数K=2(1.7321)/[(1.7321)+ tgφ]

    =3.4642/2.5321

    =1.368

    同行们说对吗?

    谢谢!

0
    +关注 私聊
  • 孤独冰龙

    第2楼2013/10/20

    请问 你那1.7321是怎么求出来的?

0
    +关注 私聊
  • 孤独冰龙

    第3楼2013/10/20

    我懂了 谢谢了

0