仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【求助】实验室设计

  • li_aiqin2010
    2010/09/08
  • 私聊

实验室建设

  • 实验室设计中哪些参数要特别注意,我想知道通风柜及吸风罩的风流量?
  • 该帖子已被版主-青林加1积分,加2经验;加分理由:欢迎多来
    +关注 私聊
  • 水星

    第1楼2010/09/09

    论坛中大把资料有,楼主可以下载点看看

0
    +关注 私聊
  • liux5201

    第2楼2010/09/09

    应助达人

    论坛老多的

0
    +关注 私聊
  • 26982864

    第3楼2010/09/09

    通风厨流量要根据其大小决定,现在都是买现成,成套的,这方面不用多考虑,只要你选好通风厨大小既可以了

0
    +关注 私聊
  • 青林

    第4楼2010/09/09

    非常同意,现在都讲究资源共享,没必要什么都自己设计的,有些事还是交给有经验的公司或人去弄就好了

    26982864(26982864) 发表:通风厨流量要根据其大小决定,现在都是买现成,成套的,这方面不用多考虑,只要你选好通风厨大小既可以了

0
0
    +关注 私聊
  • polymer

    第6楼2010/09/15

    非常同意您的意见,使用者没有必要也不可能把所有问题都搞清楚,还是交给有经验的公司或人吧。

    青林(wyqql2060) 发表:非常同意,现在都讲究资源共享,没必要什么都自己设计的,有些事还是交给有经验的公司或人去弄就好了

0
    +关注 私聊
  • zps0626

    第7楼2010/09/25

    通风柜 很多实验室都用的1500的,面风速每秒0.3米-0.6米为标准合格,超过0.8米会形成絮流,,气体在通风柜里打转,然后气体外溢! 风量1500的为每小时1500-1800个立方为标准, 抽气罩每小时800以上为合格!

0
    +关注 私聊
  • krupt

    第8楼2010/09/25

    一般按面风速0.5M/S计算。
    计算公式:L=3600&FV
    注: L= 排风柜的通风量,M3/H
    &= 安全系数,一般取1.05-1.1
    F= 操作面的操作面积(以日常工作打开的面积为计算基数)
    V= 操作面的平均速度,一般取0.3M/S-0.7M/S.
    (1)通风柜通风量的确定:
    3M通风柜:操作面宽度为2.8M,设计风速取0.5M/S、开启高度60CM,漏风安全系数取1.1。
    风量L=1.1×3600×0.5×(2.8×0.6)=3326 M3/H。

0
  • 该帖子已被版主-青林加1积分,加2经验;加分理由:解释的不错