青林
第1楼2010/10/09
二、静电问题
静电能量一般不大,但电位很高,会形成很强的电场,如果不注意防范,会对网络系统产生干扰,使系统运行出现随机故障。为防静电,我们在机房建设过程中,应注意以下几点:
1)装修时不使用容易产生静电的装饰材料。天花板及墙面材料应选用抗静电材料做成的材料。地面安装防静电地板,可有效防止静电聚集。有条件的,可以架设防静电地线,使通过地线流人大地,降低静电电压,减少静电的危害。
2)主机房内采用的活动地板可由钢、铝或其它阻燃性材料制成。活动地板表面应是导静电的,严禁暴露金属部分。单元活动地板的系统电阻应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。
3)接地是防静电的最基本措施。静电接地可以经限流电阻及自己的连接线和接地装置相连。在有爆炸和火灾隐患的危险环境下,为防止静电能量泄放造成静电火花而引发爆炸火灾,限流电阻值宜为。静电接地的连接线应有足够中华会计的机械强度和化学稳定性。有条件的机房内可铺设地铜网,并与金属门窗和设备外壳及接地体做等电位连接,可将静电泄漏掉。
4)使用金属板(通常用钢制或铝制)对机房内墙做封闭式覆盖,可以有效切断静电噪声的侵入,还可防止电磁泄露和外界电磁干扰。
5)若机房内湿度过低,也极易产生静电。机房内空气相对湿度RH应选择在40% ~60%之间。因此有条件的南方的机房,可配备抽湿设备;北方的机房应配备喷雾设备。
青林
第2楼2010/10/09
三、供电问题
计算机系统中的元器件对于由电源产生的波动及其干扰非常敏感。计算机系统对供电电源质量和连接性要求很高。计算机房的电气系统是计算机网络系统能正常运行的前提保证。我们在建设中必须来考虑:
1)机房的用电负荷等级和供电要求要满足《供配电系统设计规范(GB50052—95)》。在设计机房的供配电系统还要考虑计算机系统有扩散、升级等可能性并预留备用容量。
2)为提高计算机设备的供配电系统可靠性,最理想的技术措施是提供不间断电源系统UPS。最大限度满足机房设备对供电电源质量的要求。uPS具有稳频稳压的功能和抗干扰能力。供电电源应满足下列要求:频率:50±1Hz 电压:380V/220 V变动辐度(% ):一15~+l0相数:三相五线制或三相四线制或单相三线制。波形失真率(% ):≤ ±10
3)机房应由低压系统提供独立的供电回路,设置专用的配电箱。计算机设备的电源线路与其他辅助设备的配电线路必须分开设置,不得共管,以减少对计算机的电磁干扰。
4)减少中间环节。计算机系统每一组成单元中各设备的电源插头,应插入同一条供电线路中,有利于减少各单元之间产生的噪声相互干扰,也有利于提供一个公共接地点。
5)电源进线按照《建筑物防雷设计规范》的要求,采取过电压保护措施,专用配电箱电源应采用电缆进线,不得不采用架空进线时,在低压架空电源进线处或专用电力变压器低压配电母线处设置低压避雷器。
6)配电箱进线应满足:火线和零线线径为6ram 以上铜芯线缆,地线为2.5mm 以上铜芯线缆。配电箱内设置带漏电保护的空气开关,每相不小于40A,空调需单独设置空气开关,禁止使用铡刀开关或无任何保险功能电气器件。
7)机房内的配电系统应考虑到与应急照明系统的自动切换和消防系统的联动。
青林
第3楼2010/10/09
四、布线问题
布线应尊重相关行业标准,并结合实验室的情况,整洁而有规则地综合布线。
1)电源线布设应用分组点接,整个实验室按实际情况分成若干组,由一个空气开关控制。使用标准电源护套线,每隔1.5m左右接人一只三芯插座作为一个点,然后采用若干多孔插座接人,并保证可靠接地。
2)网络布线本着总体规划、集中实施的原则,充分体现系统的技术先进性、安全可靠性,良好的开放性和可扩展性。采用AMP超五类非屏蔽双绞线;每一根网线两端的RJ45水晶头要严格按标准制作。
3)机房中各类管线宜暗敷,当管线需穿楼层时,宜设技术竖井。机房通信电线缆和动力线缆要保持一定的距离。机房活动地板下部的电源线应尽可能远离计算机信号线,避免并排敷设,采取相应的屏蔽措施。计算机信息系统的各设备走线不得与空调设备、电源设备的无电磁屏蔽的走线平行。交叉时,应尽量以接近于垂直的角度交叉,并采取防延燃措施。计算机信息系统接地应采用专用地线。专用地线的引线应和大楼的钢筋网及各种金属管道绝缘。
4)线路的布放一般单独使用金属线槽。弱电线路中间不允许有端放电,强电与弱电管路在水平方向同向走线时保持10era~30era的距离,强电与弱电管路垂直交叉时各自套金属管,以避免强电对弱电干扰。
5)设计好提供电源的插排位置和电脑桌的结构,切记电源线和网线不能露在外面,不要放在容易被踢到的地方,合理安排桌子间的行间距,充分保留学生行走空间。计算机实验室的安全保障是实验室能保证教学工作顺利进行的前提。我们在机房建设过程中要充分考虑安全问题,透彻领会国家相关设计规范的要点和实际需要,基础设施的建设要做到细致周密,科学、合理地建设计算机实验室。
【本文出处《现代测量与实验室管理》2009年第3期】