仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【分享】GB21518-2008《交流接触器能效限定值及能效等级》国家标准第1号修改单

国家标准GB

  • 附件:

    GB21518-2008《交流接触器能效限定值及能效等级》国家标准第1号修改单





    本修改单经国家标准化管理委员会于2008年10月24日批准,自2008年12月1日起实施。


    GB 21518-2008《交流接触器能效限定值及能效等级》中修改内容如下:

    1. 范围第二自然段

    原文中为“额定工作电压不超过1140V、额定工作电流9A~630A的接触器”更改为“额定工作电压为380V(400V)、额定工作电流6A~630A的直动式,三极电动式,整体式交流接触器”。

    2. 范围第三自然段

    原文中为“本标准不适用于外加节电装置的接触器及半导体接触器(固态接触器)”更改为“本标准不适用于外加节电装置、家用和类似用途的接触器及半导体接触器(固态接触器)”。

    3. 术语和定义

    增加以下2条术语:

    3.4同一壳架等级的接触器 contactors of same shell

    外形尺寸和内部结构相同,仅部分尺寸有差异,但额定工作电流不同的接触器。

    3.5整体式接触器 unitary contactor

    所有完成接触器功能不可缺少的部件(模块)组装成的接触器。

    4.表1标题

    原表1标题“接触器能效等级”更改为“接触器(AC-3)能效等级”。

    5. 表1

    原表1第一行中的“9≤Ie≤12”更改为“6≤Ie≤12”;原3级的“8.3”更改为“9.0”。

    原表1第二行3级的“8.5”更改为“9.5”。

    原表1第三行3级的“13.9”更改为“14.0”。

    6.表1表注

    增加表1的表注“注:同一壳架等级取最大的Ie,例如:40A~65A为同一壳架等级的接触器,应按65A的能效等级进行考核,即应符合本表中63<Ie≤100一栏中的能效等级指标。”

    7. 第5.1条

    在原5.1条前增加“在环境温度为20℃±5下,……。”



  • 该帖子已被管理者-穿越时空设置为精华,下面是奖励记录:加2积分,加5声望
0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...