仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【第三届网络原创大赛】实验台配电的一些安全隐患(11月)

  • UPS电源解决方案
    2010/11/06
  • 私聊

实验室建设

  • 维权声明:本文为(东方电源)原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。



    实验台配电的一些安全隐患!

    一晃几年时间过去了,我在仪器信息网也呆了好几年时间了。这几年时间里面我东南西北也去过了好多地方给用户的仪器的安装UPS电源和稳压电源,这个期间我遇见了很多单位的电工或是一些施工方在给实验室的实验台做配电的时候存在一系列问题,我总结了几点,请大家看下方(有图)。

    第一、实验台的建设离不开用电,而有的实验室用电需要从别的地方重新拉线到实验室来,比如:从A点拉线到实验室,而远距离拉线所用到电线必须才硬线才可以(软线拉起来很麻烦)。将线拉到实验室与实验台的连接线相连接,见下图:图中所看见的一般都是这么连接的,从图中可以看出从别的配电箱拉过来的线一般都是硬线,而实验台上面带的一般都是多股软线。而实验台的安装者或是单位的电工都这么去做将硬线和软线互相拧起来然后用胶布裹起来,而他们这么做都是为了省事,却不知道这样做的安全隐患。我想大家一般都知道硬线和软线互相拧在一起是根本没有办法拧紧,很容易松动,松动之后很容易早造成打火的现象。



    现在我给大家推荐一个做法(可能有的单位就是这么做的):

    在实验台背面(对着墙的那面)安装一个小的配电箱,配电箱里面安装一只2极的空气开关(开关电流的大小可以根据用电设备的情况来定)。将A点拉过来的硬线接入到开关的上端,并且用起子将开关里面的螺丝锁紧,再把实验台上面的线引入到开关的下端并且锁紧。如下图:由于手上没有配电箱所以就画了一个,有点不标准,但是应该能看懂意思吧。
    一个实验台一个配电箱,其他实验台的输入电可以从第一个配电箱中的开关上端直接引入过去,但是必须是从A点拉过来的线径一定要足实验室的用电要求。

    其实这么做有很多好处:
    第一:安全性提高了
    第二:方便操作了,晚上下班如果需要关掉电的话,就可以直接在这里关。
    第三:如果以后某台仪器要配UPS或是稳压电源就可以直接在这里接线了。


    第二、就是插座与插座的相互连接的导线,很多实验台的厂家安装者一般都这么做,如下图:



    线跟线之间互相拧起来,然后引入到插座的孔里面。见下图:





    看上面这张图中其实有很多线都没有压进去的,而且好多线的面积都没有和铜片完全接触到。


    其实这么做非常的不安全,我碰到过很多实验台用了一段时间之后,有的插座会没有电或是仪器设备用的好好的突然就没有电了。

    这个就是问题的所在原因,大家知道两根线拧在仪器引入到插座孔里面之后经过螺丝的锁紧之后,很多细小的铜丝会被压断然后就会出现虚接的现象打火,从而使电线的承受电流变小。还有就是这样将线拧起来之后线与插座孔里面铜片互相接触的面积不能达到100%,这样也会电线的承受电流变小。以上两种问题会在使用中造成线的损坏或是出现打火现象烧坏电线影响后面的仪器设备。

    正确的做法应该是,要将每根电线的线头都镀上焊锡。见下图:




    然后将两根互相焊接在一起(见下图)



    焊接之后最好用老虎钳将两根线的线头使劲压扁一点(这么做就是为了能够让电线与铜片的接触面积增大)见下图



    再引入到插座的孔里面并且锁紧螺丝,这样才会使电线的导电面积与插座孔里面的铜片达到100%接触,而且还可以更好的锁紧螺丝不会出现虚接的现象。见下图:




    从上面这张图中可以看出来,电线与铜片之间接触的很好,电线的边缘没有裸漏出来线头,螺丝可以更好的锁紧电线

    最后总结:

    各位在装修或是订做实验台的时候,不管是实验台的人来你们公司现场给实验台接线,或是在实验台厂家在他们公司接线,一定嘱咐他们每根线头上面最好镀上焊锡在引入插座孔里面,插座与插座之间的导线也必须要镀上焊锡,以确保实验台上面的设备的安全。

    最后验收的时候一定要检查这块容易忽视的问题。

    以上如有不足的地方请大家提出来,也好让我学习一下经验。

    完毕,谢谢!



  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-工农兵加10积分,加2经验;加分理由:不错的作品。
    +关注 私聊
  • UPS电源解决方案

    第1楼2010/11/06

    看下图,右边那3根线就是配电箱拉过来的硬线,实验台下面的那几根线就是实验台厂家给装的多股软线,我们去的时候这线就是像我上面所讲的那样,硬线和软线缠绕在一起最后用胶布裹起来的。



    最后我们去安装电源的时候只好把两者的线给掐断,然后输入进来的硬线当作电源的输入线,由于实验台的线太短没有办法拉伸到下面来接在电源的输出端,所以我们用带去的电源线和实验台的线进行了焊接,最后接在了电源的输出端。

    看实验台中间部位的线(有绝缘套线)裹住的那个就是焊接处。


0
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加18积分,加5声望
    +关注 私聊
  • andyerlee

    第2楼2010/11/06

    实验室用电安全值得引起注意

0
    +关注 私聊
  • symmacros

    第3楼2010/11/06

    应助达人

    实验室配电不当容易出安全事故,有时候会危及人身安全,造成仪器损坏,谢谢楼主的专业角度的考虑和实施方法。

0
    +关注 私聊
  • UPS电源解决方案

    第4楼2010/11/06

    是的,还有一个问题也是大家容易疏忽的,随着设备的不断增加,很多人不考虑新买的设备自身的功率是多大,拿来直接就接在实验台上面,毕竟实验台输入的线径是有限的,不能什么设备都买接在实验台上面用。

    设备越多电线承受的电流就越大,这样容易电线发烫,最后烧坏电线、插座,有可能还能殃及到仪器设备。

    symmacros(jimzhu) 发表:实验室配电不当容易出安全事故,有时候会危及人身安全,造成仪器损坏,谢谢楼主的专业角度的考虑和实施方法。

0
    +关注 私聊
  • 青林

    第5楼2010/11/07

    质量非常高的一篇原创

0
    +关注 私聊
  • qiuxingwei

    第6楼2010/11/08

    实验室用电是非常值得注意的,一旦有意外,损失是惨重的

0
    +关注 私聊
  • qqqid

    第7楼2010/11/08

    幸好我们的实验台上用的都是硬线,不存在楼主说的问题。

    建议新安装实验台的时候,要求厂家使用硬线。

0
    +关注 私聊
  • isee

    第8楼2010/11/08

    很具体很实际的工作,值得注意。

0
    +关注 私聊
  • UPS电源解决方案

    第9楼2010/11/08



    可以要求厂家使用硬线

    如果不使用硬线就让他们把多股软线的线头镀上焊锡保证安全.

    qqqid(qqqid) 发表:幸好我们的实验台上用的都是硬线,不存在楼主说的问题。

    建议新安装实验台的时候,要求厂家使用硬线。

0
    +关注 私聊
  • star_05240721

    第10楼2010/11/08

    這確實是我們忽略了的地方,要即時更改了!

0
查看更多
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...