仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【分享】实验室通风管道系统是如何设计计算的

实验室建设

  • 通风系统的设计一般是在系统及风量已确定的基础上进行的,通过计算风管的段面尺寸和阻力,进而确定风机的型号和动力消耗。常用的系统设计计算方法是假定流速法,它的计算步骤和方法如下:
    (1) 绘制通风系统轴侧图,对各管段进行编号,标注长度和风量。管段长度一般按两管件间中心线长度计算,
    不扣除管件(如三通、弯头)本身的长度。
    (2) 选择风管内空气流速
    风管内的空气流速对通风系统的经济性有很大影响,必须通过全面的技术经济比较选定适当的流速。
    (3) 根据各风管的风量和选择的流速确定各管段的断面尺寸,计算摩擦阻力和局部阻力。
    风管断面尺寸,应采用通风管道统一规格。风管断面尺寸确定后,应按管内实际流速计算阻力。阻力计算应从
    最不利环路(即阻力最大的环路)开始。
    (4) 对并联管路进行阻力平衡,计算系统总阻力。各并联管路之间的计算阻力差值。除尘系统不宜大于10%,一
    般送、排风系统不宜大于15%。最不利环路的阻力即为系统总阻力。
    (5) 根据系统的总阻力和总风量选择风机。
    +关注 私聊
  • my_ad

    第1楼2010/11/09

    参考一下,以前都是凭经验的。

0
    +关注 私聊
  • fanchuangang

    第2楼2013/02/23

    还要考虑实验室面积和换风量大小

0
    +关注 私聊
  • baby073125

    第3楼2013/02/26

    应助达人

    考虑实验室面积和测试的设备大小,还要考虑排风的位置。

0
    +关注 私聊
  • 小虾米

    第4楼2013/02/27

    风机的动力也要考虑下

0
    +关注 私聊
  • 雷柏特实验室系统工程

    第5楼2013/04/15

    其实最主要是要考虑到面风速的问题,所有设备的选购以及管道的大小跟风机功率大小都是根据这个来的!考虑排风的同时还需要注意补新风,保证实验室的负压状态!

0