tuxlin
第2楼2011/05/03
LZ讲的是仪器用电的功率,而不只是指ICP的功率。
我们的ICP-MS标出了两路用电量,一路是系统:最大功率是4400VA,一路是ICP:4200VA。所以当时配UPS时就配了一台三相15KVA的,每相5KVA。两相接仪器,一相接水冷、风机、计算机等。
待机状态下,系统这一相由于有机械泵、分子泵等用电,功率在2KVA左右,ICP的那一相为0。
点火时瞬时功率多大没测过,不知道。
点火稳定后系统那一相在2.5KVA左右,ICP那一相在2.7KVA左右。水冷机功率在1KVA左右,风机的功率是0.37KVA,功率虽都不大,但在开机的那一瞬间UPS过载,稳定后就不会过载了,所以这二位爷开了后就不关了。但ICP的那两相电从未过载过。
论坛版主招募|新窦
第3楼2011/05/03
对,正是仪器用电功率。
UPS电源解决方案
第4楼2011/05/10
你的ICP-MS输入是三相380V的电?
一般ICP-MS都是220V供电,虽然仪器本身有两部分组成,但是供电全部是220V。
每家仪器的功率都不一样,我以热电的X2来讲吧,仪器后面标注的功率是7.5KVA,虽没有标出点火的功率。但是我看过安捷伦的资料,安捷伦的7700瞬间点火的功率大概是100A左右(时间约持续2毫秒)。待机状态一般1KVA左右,加上计算机,泵等功率,一般ICP-MS需要配一台20KVA的UPS(380V输入,220V输出),三相输入的ICP-MS需要配380V输出的UPS。
其他配件可能使用的是220V的电,应该单独配置一台220V的UPS,不要公用三相UPS。