原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2011/06/06
灯电流设定太小了,也可能是光谱通带设定较小。检查是否出现挡光。
悠旸
第2楼2011/06/06
首先检查外光路是否有挡光的情况,另外如楼上所说应检查狭缝和灯电流是否合适。
ghostermen
第3楼2011/06/06
高压包坏了也有可能
lqy7606
第4楼2011/06/06
灯电流设置3ma,狭缝也调整过,但还是不行,灯发光强度在灯架上就不明显,不是在外光路,就跟电压不足的感觉似的
orangelife
第5楼2011/06/06
能量还有百分之二十,说明光电倍增管还是有信号输出。否则,信号一般就是零了。灯换到其他的仪器上证明是好的。只能说明灯没有问题。看看你的设置,灯电流和负高压。看能量有没有变化。如果有的话。基本能说明硬件的问题不是非常大。你也不可能去调节电位器改变增益。只能从其他的方面检查,常见的是灯座氧化接触不良。220V市电在其他大功率的设备使用时电压下降。等等。
尘缘十二牛
第6楼2011/06/06
鬼扯鬼扯什么啊,还调节电位器!除了去动电路你 就没其他的方法了吗?一点思路都没有
第7楼2011/06/06
应该怎么搞?谢谢
wangjunyu
第8楼2011/06/06
别的元素存在这个情况吗,很多元素灯本来的发光强度就很弱的
第9楼2011/06/07
灯电流设置3ma?这是啥元素灯?没见过设置这么低的电流。国产灯一般设置最大灯电流的三分之一大点的电流。进口灯就直接按上面给的最大灯电流设置。
dwc213
第10楼2011/06/07
我遇到这种情况,可能是灯走位不准确,换别的灯,然后再换回来就好了。
品牌合作伙伴
执行举报