仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【分享】韩国新能效计划将服务器纳入管制

其他消费品检测

  • 韩国新的一项能效计划(简称eStandby)自2011年7月1日起将管制服务器的能耗。

    1.管制范畴

    受管制的服务器定义为:

    (1) 须使用服务器自身的操作系统;

    (2) 须支持错误修正程序代码(ECC)或缓冲区内存(缓冲双线内存模块或相关内建配置);

    (3) 须搭配额定功率小于3,000W的交流转直流或直流转直流的电源供应器一起贩卖;

    (4) 不包括刀锋服务器、容错服务器、多节点服务器。

    2.限值

    于市场销售的服务器其待机模式下的能耗不可超过以下限值(管理用途服务器指备配一个额外的服务处理器、基板管理控制器等类似功能装置的服务器;一般用途服务器指非管理用途服务器的所有服务器):

    l 一般用途单处理器服务器:≤ 55W

    l 管理用途单处理器服务器:≤ 65W

    l 一般用途双处理器服务器:≤ 100W

    l 管理用途双处理器服务器:≤ 150W

    若服务器额外配备下列零组件,其能耗限值可依据下列数值往上加总:

    l 电源供应器:20W

    l 硬式硬盘机(或固态储存硬盘):8W / 每组

    l 内存:2W / 每1GB

    l 输出输入埠:

    ①2W / 传输量1GB/s时每个输入输出埠;

    ②4W / 传输量10GB/s时每个输入输出埠;

    ③8W / 传输量超过10GB/s时每个输入输出埠

    3.限值计算方式(范例)

    若一管理用途服务器配有一个电源供应器、3个硬式硬盘机、4GB的内存、2个内建以太网络输入输出端口,则其能耗限值为:150W + 20W + 8W X 3 + 2W X 4 + 2W X 2 = 206W

    4.样品数量

    需准备一组样品待测,包括服务器本身及其零组件。
  • 该帖子已被版主-yuduoling加2积分,加2经验;加分理由:分享有礼
    +关注 私聊
  • yuduoling

    第1楼2011/06/08

    [quote]原文由 罂粟(mikezhu2010) 发表:2.限值

    超出这个限值的怎么处理?