实验室建设
活到九十 学到一百
第1楼2011/07/23
微生物实验室一般采用负压,化学实验室一般都是配置通风系统。
水星
第2楼2011/07/23
通风是保护了实验室人员,可是污染了环境,有更好的办法吗
coffee8
第3楼2011/07/23
通风的同时也会影响室温的稳定控制
yuduoling
第4楼2011/07/23
我们实验室是企业自己的实验室,主要进行化工实验,没有负压
wccd
第5楼2011/07/23
何为实验区/办公区负压?是什么单位?
polymer
第6楼2011/07/25
以生物实验室为例,从准备间(如过滤间、淋浴间等)到实验室要有20-30Pa的压差,即压力依此递减。从公共区到实验室的压差10-20Pa,即压力依次递减。通风为主要的调压力方法,当然通风必然要造成空调能量的损失,所以要在通风和空调之间达成必要的平衡。
atlas
第7楼2011/07/31
排到大气之前可设置处理装置,达到国家规定标准后再排放。
第8楼2011/07/31
处理后排放倒是可行的
mengzhaocheng
第9楼2011/07/31
我们这边抗菌实验室也是用通风方式净化实验室内空气的。
第10楼2011/07/31
光通风不处理直接排放啊