仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

如何选用交流电流表和电压表的相关方法

常用设备综合讨论

  • 我们知道,一般配电盘上常用的交流电流表和交流电压表都是电磁式仪表,并且分为直接接入表和比数表两类。如:1Ti—A型电流表(直通)有051235101520305075100150200A)等规格。电流比数表则与电流互感器配套使用,其量程可达300400600A)。
    ITi
    V型电压表(直通)有153075150250300450500600V等规格。电压比数表则与电压互感器配套使用,其量程可达600010000110000V以上。是不是我们需要测多大电流或电压,就选购多大量程的仪表就可以了呢?这样选择是不行。因为电磁式仪表的刻度是不均匀的,为了以小测量误差,应当使被测值在仪表刻度23以上区间为好。
    在选择仪表时还要注意了解有关仪表的误差和准确度的含义.一般把仪表由于本身结构的不完善,元件间的摩擦及外磁场的影响,或者安装不当和测量方法上的缺点,导致测量结果与实际值之间的差别叫做仪表的误差。其表示方式有三种:
    1)绝对误差:绝对误差=测得值一实际值,绝对误差可以是正,也可以是负,实际值是用标准表所测得的值。
    2)相对误差:相对误差=(绝对误差/实际值)×100%。相对误差有正负之分。
    3)相对额定误差;相对额定误差=(绝对误差/仪表最大量程)×100%。相对额定误差也叫允许误差,是一个百分数,有正负之分。

    仪表的准确度等级就是根据允许误差的纯数值来划分的。一般仪表表盘上左下角标有该仪表的准确度等级,也是它的允许误差。仪表用互感器也是按允许误差分有准确度等级的,一般电能表规定使用05级的互感器。下面举例来说明仪表相对误差。
    例:用一块准确度为15级、量程为100A的电流表分别去测量80A30A的电流,测量时可产生的最大相对误差分别为:
    80A时相对误差=15×10080=±1875
    30A时相对误差=±15×10030=4 999
    由此可见,被测值比仪表的最大量程越小,则测量的误差越小。这就是为什么使被测值在仪表刻度23以上的区间,可减小测量误差,提高测量准确度的道理。
    用电压表测量相电压,即火线对地线的电压,可选0250V的电压表。若电动机电压为380V时,电压表可选0450V0500V的,电压表两个接线端必须分别接到两根火线上。
    用交流电流表监视电动机的电流,应以电机额定电流的1525倍选用电流表。若选得过大;误差也并大,若选得过小,在电机起动电流的冲击下,易损伤仪表。
    配用互感器的比数表,其仪表与互感器的变比应相符,以便直接该表和减少测量误差。
    +关注 私聊
  • yuduoling

    第1楼2011/08/29

    基础知识介绍。

0
    +关注 私聊
  • dahua1981

    第2楼2011/08/30

    应助达人

    这个问题不是很懂

0
    +关注 私聊
  • 疯子

    第3楼2011/08/30

    这个算不算软广告呢?不过还是感谢楼主的介绍。

0
    +关注 私聊
  • wangjunyu

    第4楼2011/08/31

    应助工程师

    这个对电工还是比较实用的 这边好像用处就不是太大了

0
    +关注 私聊
  • 张勇

    第5楼2011/09/03

    哈哈,疯子哥,这个可以不算广告的,这个是仪器仪表上配的电压表和电流表的选型基础知识,人家上面也没提厂家名称啊

    疯子(3866625) 发表:这个算不算软广告呢?不过还是感谢楼主的介绍。

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...