房名 | 面积 | 体积 | 总送风量 | 换气次数 | 送风口 | 总回风量 | 回风口 | 总排风量 | 排风口 | 平衡风量及空气流向 | |||||||||
规格 | 数量 | 风量M3/H | 标高 | 规格 | 数量 | 风量M3/H | 标高 | 规格 | 数量 | 风量M3/H | 标高 | ||||||||
脱衣洗手室 | 3.74 | 9.35 | 250 | 27 | 320*320*220 | 1 | 250 | 2.5 |
|
|
|
|
| 320 | 250*220*50 | 1 | 320 | 2.5 | -70.00 |
穿衣手消室 | 3.50 | 8.75 | 230 | 26 | 320*320*220 | 1 | 230 | 2.5 | 250 | 250*220*50 | 1 | 250 |
|
|
|
|
|
| -20.00 |
走廊 | 7.62 | 19.05 | 550 | 29 | 320*320*220 | 2 | 275 | 2.5 | 330 | 250*220*50 | 2 | 165 | 0.2 |
|
|
|
|
| 220.00 |
菌检室 | 3.36 | 8.40 | 230 | 27 | 320*320*220 | 1 | 230 | 2.5 |
|
|
|
| 0.2 | 280 | 250*220*50 | 1 | 280 | 0.2 | -50.00 |
仪器室 | 5.78 | 14.45 | 420 | 29 | 320*320*220 | 2 | 210 | 2.5 | 450 | 250*220*50 | 1 | 450 | 0.2 |
|
|
|
|
| -30.00 |
清消室 | 3.22 | 8.05 | 210 | 26 | 320*320*220 | 1 | 210 | 2.5 | 230 | 250*220*50 | 1 | 230 | 0.2 |
|
|
|
|
| -20.00 |
穿衣手消室 | 3.00 | 7.50 | 203 | 27 | 320*320*220 | 1 | 203 | 2.5 | 160 | 250*220*50 | 1 | 160 | 0.2 |
|
|
|
|
| 43.00 |
阳性对照室 | 3.50 | 8.75 | 240 | 27 | 320*320*220 | 1 | 240 | 2.5 |
|
|
|
|
| 313 | 250*220*50 | 1 | 313 | 0.2 | -73.00 |
附件:
chenyiwen
第3楼2011/09/09
是啊,急需大家的意见和建议啊。本人是质量部的,对于这工程建设的不懂皮毛啊,老板吩咐又要硬着头皮上,初步提了几个建议和疑问:
1、微生物限度检查室、阳性对照室面积可能太小(分别为3.36 m2、3.50 m2),走廊面积7.62m2,是否太大?是否可以考虑将脱衣洗手、穿衣手消间再缩小面积?
2、进入穿衣手消之后阳性对照室之前是否需要设置缓冲间?
3、在风量平衡表中,仪器间的总回风量为450,只有1个250*220*50规格的回风口,跟其他房间一样,是否足够?
4、阳性对照室需要直接排风,且要负压。
各个室间的级别如何布置?比如微生物限度检查间、走廊等为万级,脱衣洗手间的级别是否为十万级?是否需要在图纸上区别体现?
5、消毒方式如紫外线灯或者臭氧消毒装置、洗消用水的铺设等是否一并考虑?
6、是否需要设置洁具间?
还望前辈们多给宝贵意见啊。拜托了!谢了!
huifda
第5楼2015/08/25
宁波惠福达生物科技有限公司是专注于从事进口、国产医疗器械产品注册、CE认证、FDA注册、医疗器械临床试验代理、诊断技术、医疗技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、科技咨询,国产/进口保健食品注册等的专业公司,公司总部位于中国宁波市,一直坚持“恪守信誉、以人为本”的经营理念,“与时俱进、质量第一”的管理信念,力争在国内外打下坚实的基础,成为中国知名专业品牌。
我们的工程师都是长期战斗在注册、认证第一线的业内高级工程师,具有丰富基层工作经验,对认证、注册行业具有深刻的理解和见解。在认证、注册过程中,全身心为客户提供优质、完美的服务。
我们一直追求专业化发展道路,始终秉持“质量第一,客户至上,质量与速度并进”的运营方针,通过持续不断认证注册服务,始终掌握核心的熟练服务技术,优质的服务态度和服务质量控制,用我们的专业化服务帮助客户创造更高的价值。
我们相信,通过我们的不断努力和追求,一定能够实现与客户的互利共赢!
联系qq:593596847,林经理,info@huifda.com