气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/09/22
没有配置UPS,只是有断电保护器,停电后自动关闭,来电后需人工复位。
疯子
第2楼2011/09/22
难道你们的电压一直很稳定吗?如果有波动会不会影响重复性呢?我一直没接触过不用UPS的GC-MS,所以好奇的问问。。
弗雷德
第3楼2011/09/22
我们一直都有配置UPS,另外如果地线电压干扰大,还需要一台独立稳压电源,消除砸破干扰。
unknown8888
第4楼2011/09/22
配了,好处:保护分子涡轮泵,保护仪器,不会因突然断电丢失数据、不用因断电再重新开机,重新维护仪器。
七宝
第5楼2011/09/22
建议一定要配置。停电对仪器的伤害太大了
dahua1981
第6楼2011/09/22
我们也是刚配的就是防止突然断电对仪器的损害
pengzw_007
第7楼2011/09/22
肯定配置了,保护分子涡轮泵,那么贵,万一哪天断电了,坏了,就亏大了。可以买个大点的UPS,一拖好几台!
第8楼2011/09/22
我们4台都没配UPS,电压电压很稳定,还未出现过由于电压不稳造成的问题。
第9楼2011/09/22
看来配UPS的朋友多,确实好处多,防止突然停电对仪器的损坏,丢失数据等。
马克思的战友
第10楼2011/09/22
其实保护分子涡轮泵的说法有点强求,停电了,也只能维持一个小时。每人来实验室关机还是会自动断掉。但实验室人员就惨了,说不定周六就要来。悲剧啊。
品牌合作伙伴
执行举报