  • 实验室在试验过程中,伴随着大量有害物如气体、蒸气、粉尘和悬浮颗粒等的产生,对试验人员的健康造成了严重的损坏.而通风柜是实验室中主要的安全设备,大部分实验在通风柜中完成,通风柜是密闭罩的一种特殊形式,产生有害物的操作进程完全在罩内进行。通风柜一般设有可开闭的操作孔和观察孔,通过对通风柜进行抽风,使柜内形成负压,以防止通风柜内机械设备的扰动、化学反应或热源的热压,以及室内横向气流的干扰等原因引起有害物的逸出。
    但是,根据有害气体密度与空气密度大小的不同,通风柜的形式有很多,不同的地方应用不同形式的通风柜。通风柜主要形式包含:上部排风的通风柜,下部排风的通风柜,上下联合排风的通风柜。同时,还有节能型的供气式通风柜。
    通风柜的罩面风速是衡量排风柜性能的主要技术指标,它是指排风柜开口拉门处的平均入口风速,通风柜罩面风速的选定准则是:既要使有害气体不能从柜内逸出,同时也要避免在通风柜内产生紊流。
    过高的罩面风速可导至排风柜内工作台上方空间内气流紊乱,污染物可能在柜内某个角落积聚,还有可能吹熄火焰,破坏正在进行的试验,过低的罩面风速势必造成污染物的逃逸,危害试验人员的安全。
    对于有毒或有危险的有害物,其通风柜操作口罩面风速一般取0.4~0.5m/s;对于一般试验室通风柜,当考虑房间内的干扰气流和通风柜操作口上吸速度的不均匀性,开启面积应取操作口量大的开启面积。
    由此,我们不难看出,对于传统的没有调节系统的通风柜,当操作门全开时,可以满足0.4~0.5m/s的罩面风速,当操作门开启一半或全关时,操作面罩面风速将大于设计值,这将影响实验操作和排风的效果。
    根据某通风柜的实际测试,当柜门完全开启时,罩面风速为0.47m/s,当柜门开启一半时,罩面风速为0.86m/s。当柜门接近全关时,其罩面风速将更大,这将大大影响排风及实验效果。 因此,如何有效地控制罩面风速是对通风柜有效排风的保障。
    +关注 私聊
  • 水星

    第1楼2012/04/14

    根据某通风柜的实际测试,当柜门完全开启时,罩面风速为0.47m/s,当柜门开启一半时,罩面风速为0.86m/s。

    这个事如何测试的??

0
    +关注 私聊
  • zj2635

    第2楼2012/04/14

    这个可以用风速仪测定后算出平均值。但问题是上述参数的依据从何而来才是关键?

    水星(woshibengburen) 发表:根据某通风柜的实际测试,当柜门完全开启时,罩面风速为0.47m/s,当柜门开启一半时,罩面风速为0.86m/s。

    这个事如何测试的??

0
    +关注 私聊
  • zj2635

    第3楼2012/04/14

    现在类似通风柜这一类采用电机为动力的设备完全可以采用变频控制。

0
    +关注 私聊
  • 水星

    第4楼2012/04/15

    我个人也是对这个数值有所疑惑

    zj2635(zj2635) 发表:这个可以用风速仪测定后算出平均值。但问题是上述参数的依据从何而来才是关键?

0
    +关注 私聊
  • sxbjzy2004

    第5楼2012/07/26

    测风速除了用风速仪,有没有更简单的办法?

0