仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

关于发电厂输煤系统皮带秤的计量问题

仪器检定/校准/计量

  • 本人是一家小发电厂的普通仪表工,平日负责厂内仪表的日常维护工作。发电厂的计量仪表从最普通的压力表,到带远传功能的测量仪器。

    我们的日常工作一般都是非常简单的维护,发电厂也有上传DCS系统测量仪表。比如我们入炉的输煤皮带秤的计量。但是自从下半年开始,炉前的1#皮带秤就出现计量问题,经过我们自己简单的调试和排查,均没有发现故障原因。现分享一下,也希望能得到同行高人的指点。

    我们用的是普通波纹管传感器,两个传感器吊装在输煤铰刀前,皮带秤的末端。传感器有四根线,两根是电源线,两根输出毫伏信号,毫伏信号经过大约十多米的传输线路进入信号调制模块,由信号调制模块转换成4~20mA的电流信号,毫安信号进入放大器后最后传入二十米外的主控室DCS系统。

    最初发现问题时,我们试过更换新的传感器,后来发现更换后没有大的起色,然后将旧的传感器换回去。接着又把信号调制模块的也更换了新的,故障依旧。我们将2#皮带传来的毫伏信号接入这个1#(也就是计量故障的这台),主控室DCS的1#显示了2#皮带秤的数据,而且数据正常。这就说明从信号调制模块到DCS系统的线路是正常的,我们又排查了从现场到信号调制模块的线路,也是一切正常。这还不是高潮,高潮的是,当我用计算机对皮带秤进行校验的时候,只要修改了2#的K值,3#皮带秤就会瞬间输出增大(仅仅是数值变大,皮带秤转速不变,输煤量也不变)。

    ,如果有同行,大家一起讨论,也希望同行的高人能不吝赐教。
    +关注 私聊
  • happy美丽

    第1楼2012/11/12

    可惜,这里是实验室的常用设备哦,我解答不聊你的问题。。。

0
    +关注 私聊
  • 面对面想你

    第2楼2012/11/12

    技术难题,厂家怎么看?

0
    +关注 私聊
  • qianguiyun1

    第3楼2012/11/20

    应助达人

    转到计量去问问?

0
    +关注 私聊
  • 刘彦刚

    第4楼2012/11/22

    应助达人

    我建议在你使用更换法不凑效的情况下,可以试着改变之前的方法。在两台同样的仪器工作的状态下,去测试并比较相同位置处的信号情况:如正常的和故障的仪器传感器后的毫伏信号情况,调制模块后的毫安信号情况,DCS系统中A/D模块前的信号情况,以及A/D模块后的信号情况(当然在此最好要用示波器去检测),从而发现问题所在,对症下药也许能事半功倍。

    雪剑(v2639490) 发表: 本人是一家小发电厂的普通仪表工,平日负责厂内仪表的日常维护工作。    第5楼2012/11/23

    应助达人

    经过上述的分析,联系起来一想就能得出结论:故障皮带秤的对应的DCS系统出故障了。我深深体会到:什么问题一定要静下心来,认真去思考。经过了认真思考,效果会不一样的。

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...