仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【原创】氢气管道铺设的技术要求

  • wangxiudejia
    2012/12/04
  • 私聊

兽药/抗生素检测

  • 管道和附件应选用符合国家标准规格的产品,并应适合氢气工作压力、温度的要求。

    氢气管道应采用无缝金属管道,禁止使用铸铁管道。管道的连接一般应采用焊接或其他有效防止漏气的连接方式。

    管道上应设放空管、取样口和吹扫口,其位置应能满足管道内气体吹扫、置换的要求。

    当氢气作焊接、切割、燃料和保护气等使用时,每台(组)用氢设备的支管上应设阻火器。

    管道敷设应符合下列要求:氢气管道宜采用架空敷设,构筑物或其他管线的最小净距可参照有关规定执行。室内管道不应敷设在平台地沟中或直接埋地,室外地沟敷设的管道,其支架应为非燃烧体。架空管道不应与电缆、导电线敷设在同一支架上。

    氢气管道与燃气管道、氧气管道平行敷设时,中间宜有不燃物料管道隔开,或净距不小于250毫米。分层敷设时,氢气管道应位于上方。氢气管道与建筑物、应有防止氢气泄漏、积聚或窜入其他沟道的措施。

    埋地敷设的管道埋深不宜小于0.7米。含湿氢气的管道应敷设在冰冻层以下。管道穿过墙壁或楼板处,应设套管。套管内的管段不应有焊缝,管道和套管之间应用不燃材料填塞。
    +关注 私聊
  • xndxlzm

    第1楼2013/12/30

    应助达人

    是不是发错地方了

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...